新手请教住宅小区给水系统设计
bluedesert
bluedesert Lv.3
2005年10月28日 14:41:16
只看楼主

一住宅小区6栋建筑,3栋12层,3栋18层,市政只有一个给水接入口(dn150),请教高手每栋都要做一个水池和泵房吗?还是做一个水池加一个集中泵房?请教有什么比较合理的方案,多谢大家!!!

一住宅小区6栋建筑,3栋12层,3栋18层,市政只有一个给水接入口(dn150),请教高手每栋都要做一个水池和泵房吗?还是做一个水池加一个集中泵房?请教有什么比较合理的方案,多谢大家!!!
免费打赏
hujl2001
2005年10月28日 14:51:35
2楼
集中做一个生活的泵房,,采用变频供水设备,两套,一套供三幢12层的和18层的11层一下的部分,另一套供应18层的高区(12层以上的部分).
对于一二层,建议如果市政压力可以满足的话,使用市政压力直接供应.
回复
bluedesert
2005年10月29日 09:35:25
3楼
多谢,那么消防方面怎么考虑合理些呢?谢谢!
回复
小小法师
2005年10月29日 13:50:47
4楼
消防也可以这样做,可以用减压阀分区。室外管网要连成环。
回复
bluedesert
2005年10月29日 14:54:22
5楼
消防也用变频供水是不是太浪费了啊!
回复

相关推荐