天津05s4上 喷淋稳压增压系统上置就一种设备,选用时还用计算工作压力H1吗,直接选行吗,谢谢了
天津05s4上 喷淋稳压增压系统上置就一种设备,选用时还用计算工作压力H1吗,直接选行吗,谢谢了
免费打赏
iash123
2011年08月18日 18:58:20
2楼
直接选就可以
回复
askmesome
2011年08月18日 21:21:17
3楼
首先要进行消防泵的扬程计算,只是H1是不够的,要有杨程+∑阻力+工作压力 才行
根据流量和扬程才能选泵!!希望对你有帮助