细长走道40m,宽2.5,一头有窗,但是不确定可开启外窗面积,因为现在外窗都属于外推式幕墙,可开启面积都不大,请问是否仍可以按有窗且长度不超过60m内走道所以无需机械排烟考虑
细长走道40m,宽2.5,一头有窗,但是不确定可开启外窗面积,因为现在外窗都属于外推式幕墙,可开启面积都不大,请问是否仍可以按有窗且长度不超过60m内走道所以无需机械排烟考虑
2楼
袋形走廊长超过30m,需设机械排烟系统。
回复
3楼
建筑高度是多少呀?若是一、二类高层,或建筑高度超过32m,规定无直接自然通风,且长度超过20m的内走道是需要设置的。
回复
4楼
真不好意思,我还是有点不明白。
我的是一类建筑。高度为95m。我的内走道在裙房部分,内走道宽2.5m,层高5.5m。
我是根据《高规》8.4.1.1:无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道应设置机械排烟设施。
我的走廊一头是有窗的,所以虽然长度超过20m但是我觉得是具备直接自然通风条件的,而且也没超60m,我其实是不想设机械排烟的,因为排烟管道尺寸很大。我有两条这样的内走道,其中一条还拐了几个弯,但总长度都不超过40m,如果自然排烟的话,外窗可开启面积至少要达到2m2,我的外窗是幕墙,我现在只能假定幕墙的可开启面积可以到2m2,所以不设机械排烟,不知道是否可行。
回复
5楼
袋形走廊长超过30m,应设机械排烟系统。
参照规范,机械排烟口距离30米,自然排烟更不可超过。
60米走道应为两侧窗。
回复
6楼
建议做机械排烟。
各人对规范理解不同,从规范字面理解可以不做机械排烟;
但还要满足排烟距离<30m;最好两个不同方向可排烟。
回复
7楼
自然排烟距离不会超过机械排烟的30米要求,高规的60米适用于两端开窗的60米内走道。在北京市设计院的《建筑设备技术措施》可以查到。而且有些消防部门有些按所有走道的总长度和而不是单段长度。5.5米层高做机械排烟足够了,排烟速控制在20米以内才可以!
回复
8楼
请楼主认真吃透规范的精神,规范的解释都有说明,而且如果不做机械排烟的话,你应该向建筑提要求做自然排烟!
回复
9楼
真不好意思。我对规范和措施什么的是没吃透,不过我在规范上还是没找到,借了一本《建筑设备专业设计技术措施》,才看到“长度大于20m有窗,但排烟窗担负的走廊长度超过30m需机械排烟”,这本技术措施我没有,现在好像属于失效版本了,所以单位没给我发,现有的资料里我还没找着,真不好意思。谢谢大家。
回复
10楼
袋形走廊长超过30m,需设机械排烟系统。
回复
11楼
如果你和消防大队关系不硬的话,建议还是做了吧,省的到时候你还要报复验
回复