计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。
计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。
12楼
变压器在60%-70%时铜损;铁损综合损失最低,最省钱。所以变压器长期使用不应满负荷。最好两台,根据负荷调节。电钱可比一次投入大多了。具体计算较复杂,不叙述了。
回复
13楼
楼上的都是变压器专家,学习了!!!
回复
14楼
不错
回复
15楼
1500KW总负荷应当乘以一个同时系数,看用电设备在同时用的时候的总功率,一般取0.7--0.9之间。然后再乘以功率因数,一般感性负载去0.72--0.85之间,1500×0.8×0.8=960KW左右,按1000KW计算。2000KVA应当是可以的。
回复
16楼
学习学习
回复
17楼
功率为1500kW,如果功率因数取0.9,那么电流为I=P/√3Ucosφ=1500/(√3×0.38×0.9)=2532A。
需要变压器的容量S=√3UI=√3×0.4×2532=1754kVA,可选2000kVA
为什么第一个电压用0.38,第二个用0.4
回复
18楼
这位兄弟,你要考虑功率因数干什么呢?最终都会补到0.9以上的.
我们实际的做法就是 :变压器容量>计算功率(kW)/0.9/0.8,也就是说变压器负载率为80%左右.
回复
19楼
变压器容量>计算功率(kW)/0.9/0.8,也就是说变压器负载率为80%左右.
回复
20楼
学习了
回复
21楼
S=P/0.9=1500/0.9=1667,干嘛算得那么麻烦,难道有什么不对的地方?
回复