我家面积不大,40平米。想用电热水器配接暖气片采暖,加设膨胀水箱与循环泵,不知这种想法能否行得通?要注意一些什么问题?恳请各位专家指点,不慎感谢!
我家面积不大,40平米。想用电热水器配接暖气片采暖,加设膨胀水箱与循环泵,不知这种想法能否行得通?要注意一些什么问题?恳请各位专家指点,不慎感谢!
2楼
这要看你的电热水器是多大的,选择合适的容量应该没问题,只是要费些电
回复
3楼
谢谢!35升卧式的,可以吗?在连接上有何讲究吗?
回复
4楼
这要看你的系统循环水量多少,还有系统的管径要比一般的大一号,应该和土暖气相似
回复
5楼
采暖的话,关键要看你的热水器的电功率,如果用来采暖,40平方,没有2KW恐怕就不保险了。跟热水器水容积没有多大关系。
回复
6楼
我把我的想法画了一张图,请大家指点。我就怕电热水器承受不了压力,会不会爆炸!
回复
7楼
系统少补水,不知道你准备从哪里补水?如果开式系统的话,就从膨胀水箱补
回复
8楼
膨胀水箱的位置不好可能会冒水的!
回复
9楼
用大一点的膨胀水箱,并且尽量装高一点,可以解决这个问题吗?
回复
10楼
应该可以。不知你看过有关户用燃气炉采暖的图纸没有,你这种采暖方式和那种应该相似。
回复
11楼
从图纸上看,楼主设计的系统爆炸可能性是不存在的。你是将暖气片的回水用泵抽到电热水器中去的吧?如果是这样,膨胀水箱就会冒水哟!因为膨胀水箱并不高,它至通向系统的热水节点之间的阻力小,高差不大;而热水节点至采暖系统的阻力大,所以会冒水。但是膨胀水箱太高了,冷却造成的热损失问题怎么解决?此外,35L的电热水器电功率才多大?你家处于南方吗?如果不是,这可是杯水车薪,无济于事呀!