如何保证高压电机电缆头引线的爬电距离?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2010年07月20日 17:41:53
只看楼主

碰上一台ABB电机,功率只有315,设计电缆用了95的,电缆附件配的是3M的,电机接线盒空间小,因是防爆场合,密封口到B相接线柱只有350mm,分支手套长度150mm,按3M电缆附件说明书做法,应力管(带外层绝缘)长160mm,与分支手套交叉20mm,已到290mm,只留下60mm,还要套接线端子,正常要求的100mm以上爬电距离一点也没有了!供朋友们讨论,如何做这个高压电缆终端头,才能保证“应力管后至接线端子之间有不小于100mm的爬电距离”?

碰上一台ABB电机,功率只有315,设计电缆用了95的,电缆附件配的是3M的,电机接线盒空间小,因是防爆场合,密封口到B相接线柱只有350mm,分支手套长度150mm,按3M电缆附件说明书做法,应力管(带外层绝缘)长160mm,与分支手套交叉20mm,已到290mm,只留下60mm,还要套接线端子,正常要求的100mm以上爬电距离一点也没有了!

供朋友们讨论,如何做这个高压电缆终端头,才能保证“应力管后至接线端子之间有不小于100mm的爬电距离”?
免费打赏
a3684nwxc
2010年07月26日 11:23:11
2楼
电缆95的够用吗?
回复
zhao_yw
2010年12月01日 11:59:07
3楼
3楼好强,有照片吗
回复
weibo_1430377942061
2015年04月30日 15:12:33
4楼
qq
回复