问消防那二道题(消防规范的解释权规消防部门)
cdz1964
cdz1964 Lv.3
2005年10月30日 01:11:01
只看楼主

据可靠消息,消防水池容积那两题的室内外消火栓用水量都要减去5,然后再算体积,我就想不通,题目上明明给出30,为啥还要再减去5,虽然规范规定可以减去5,但不减也不应该算错的呀,而且题目上要求消防水池的容积,又不是最小容积,如此重要的考试,题目这样的不够严谨,真是令人失望. 我做建给20年了,对规范可以说了如指掌,可当时怕减5L/S会错,不敢减。如果题目只给出旅馆的高度,自已去查表,我就会减去5L/S,可题目却给出消火栓用水量为30L/S,也就是不能再减5L/S。(注意:规范是可减去5L/S。不是应减去5L/S。)规范的解释权归消防支队,我就这个问题请教了当地消防部门的专家,他们的回答:不减比减好!!!

据可靠消息,消防水池容积那两题的室内外消火栓用水量都要减去5,然后再算体积,我就想不通,题目上明明给出30,为啥还要再减去5,虽然规范规定可以减去5,但不减也不应该算错的呀,而且题目上要求消防水池的容积,又不是最小容积,如此重要的考试,题目这样的不够严谨,真是令人失望.
我做建给20年了,对规范可以说了如指掌,可当时怕减5L/S会错,不敢减。如果题目只给出旅馆的高度,自已去查表,我就会减去5L/S,可题目却给出消火栓用水量为30L/S,也就是不能再减5L/S。(注意:规范是可减去5L/S。不是应减去5L/S。)规范的解释权归消防支队,我就这个问题请教了当地消防部门的专家,他们的回答:不减比减好!!!
我们都是这样做设计的,消防的问题问当地消防部门。
免费打赏
cookie1
2005年11月04日 10:29:28
22楼
消防那两道题是陈耀宗出的.
回复
老令
2005年11月04日 11:34:24
23楼
消防那道题我也有个疑问:
题目说室外消防给水因为有两个入口,考虑由室外管道供给(大概意思是这样)。但是室外管道单条流量只有36m3/h,好像不能满足室外用水量的需要。我考虑一部分存在水池内。不知道怎么办。唉
回复
水中畅游
2005年11月06日 16:18:55
24楼
我也认为不用减5l/s。循环水泵扬程16米:考虑最高最远点为最不利点。
回复
pzhwutom
2005年11月07日 14:44:56
25楼

考试不等于实际,就象文学来源于生活,不等于生活.
回复

相关推荐