【图纸评审第三期(商住楼)】
kimfl
kimfl Lv.8
2005年10月30日 18:09:56
只看楼主

近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品! http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm-------------------------------------------------------------以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品

近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品!
http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm
-------------------------------------------------------------
以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品

1130666986152.jpg

1524b64e6cef68f68b40.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
80教育
2005年10月31日 08:16:14
2楼
沙发啊!先下载下来看看再说!
回复
80教育
2005年10月31日 08:28:13
3楼
斑竹搞的这个活动很好啊!不过我再提个建议:大家以后再传图纸的话,不要只传水施工图,最好大家把水暖图纸都传上来,俗话说:“水暖是一家!”。虽然这里是给排水论坛,但是大家传上这么好的图纸,如果只有水的,未免有些遗憾!所以我提议斑竹,再呼吁一下!
谢谢!
回复
klili1314
2005年10月31日 08:32:37
4楼
楼上的提议很好啊!斑竹可以考虑一下!
回复
liangxiubing_2000
2005年10月31日 09:56:59
5楼
仔细看了一遍图纸,学到不少东西。
我是新手看不出多少毛病。不过有一些细节的小东西,估计是作者的疏漏,不说了。
期待有高手的精彩点评,本贴全做抛砖引玉用。
回复
guolei12344
2005年10月31日 10:30:13
6楼
哈哈,暖图纸审核是再暖的【现场照片】里面
回复
wpeipei
2005年10月31日 11:09:22
7楼
建筑不符合防火疏散要求呀,昏,这种图纸怎么还拿来让我们专业给配水????

水重大问题
1。喷淋指示器后无放水。。
回复
guolei12344
2005年10月31日 11:25:21
8楼
1给水接3个卫生器具以上最好加个阀门,铜制的最好,
2 再12图上接大便器的最顶端加清扫口
3自己认为12图上的排水不要有拐弯,不行,小便器的排水单独立管。
回复
guolei12344
2005年10月31日 11:42:16
9楼
有没有暖的图纸,希望能把暖的图纸也传上来,水暖再撞线的问题上比较严重。
回复
guolei12344
2005年10月31日 11:55:46
10楼
4检查口和清扫口太多
5给水的标高太模糊了,一些再地面以上也最好标
回复
zjl-8
2005年10月31日 15:49:54
11楼
1.地漏排水最好设置存水弯
2.消防电梯集水坑应设置两台潜污水泵
回复

相关推荐

APP内打开