发电机转子绝缘测量方法
ljparadise@co163
2005年10月30日 20:04:50
来自于电站工程
只看楼主

我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。

我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月01日 09:15:31
2楼
你们厂转子一点接地原理是?乒乓式
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月01日 09:23:10
3楼
应该是叠加直流式
回复
ljparadise@co163
2005年11月01日 21:18:41
4楼
我厂的一点接地继电器是测量转子绕组对地导纳原理式的.今天赶上机组停运检修,对励磁回路进行检查,发现励磁机绝缘电阻是大轴对正极是2.4MΩ,大轴对负极是50MΩ,转子偏压的原因可能在这,但为什么会出现这样.
回复
gwt1981gwt
2006年07月06日 11:47:16
5楼
我电厂的发电机也出现过:正对地和负对地偏离过大的现像,但正对地和负对地绝缘正常,各位,可不只可以给点儿看法哟
回复
lyg_1974
2006年07月16日 23:11:25
6楼
可以在动态测量发电机转子的绝缘电阻,具体方法和计算为:用高内阻电压表测量转子正极与负极对地电压V+(V-)和转子正负极之间的电压V,转子绕组的绝缘电阻为:R=((V++V-)/V-1)*R0
R0为电压表的内阻
一般来说,转子正负极对地电压出现偏差是正常的,只是表示绝缘电阻较小而已.如果其电压比较平衡,则说明转子绕组的绝缘特别好
回复
wupace
2006年08月11日 15:44:14
7楼
我觉得是不是:有一个磁极的某处与大轴有电气连接了(例如励磁绕组与转子支架接触,转子支架与大轴又是无绝缘的),而且这个磁极位置大概就是4/18左右处(若有18个磁极的话,可以检查距离正极第4个与第5个间)。
回复
jimgerrn
2006年08月18日 09:59:36
8楼
2006年09月12日 17:54:33
9楼
谢谢,解释的很好
回复
wangluyu01
2009年09月24日 14:23:56
10楼
来看看,学习了:)
回复