本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?为盼!!!

本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?为盼!!!
免费打赏
果汁
2006年07月14日 10:45:35
12楼


教学楼等是人员较密集场所,考虑安全期间还是尽量成环

回复
podal123
2006年07月14日 11:12:58
13楼
sorry 。。我刚入行不久,发表的东东只是个人看法,谢谢英雄无名提醒。。

我做消防这块十分不擅长。。经常出错误。。

回复
visevesa
2006年07月14日 13:49:15
14楼
本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?
我的答案是:
1.按照你提供条件仔细看GNJ16-87(2001版)8.4.1第五款可不设消火栓及消火栓给水系统.因你设计教学楼未超过五层,又不大于10000M3,故可不设消火栓及消火栓给水系统.那你可能会提表8.5.2教学楼行又怎么解释呢?我的答案是如有六层教学楼容积为5000M3那就要设消火栓及消火栓给水系统,它既符合8.4.1第五款又符合表8.5.2教学楼行.
2.如是另一幢建筑物,环如何设呢?看规范8.6.1的一二三款.第一款讲室内外怎么连成环;第二款讲室内在什么样条件下怎么连成环;第三款讲高层工业厂房连环的问题
3.现在不少设计把多层建筑连环当高层建筑来做,连成立体环,安全当然安全了,是否必要值得商榷.
回复
baggio7
2006年07月14日 18:12:36
15楼
我记得是消防水量大于15L/S,且消火栓个数大于10个要连成环
回复
80678105
2006年07月14日 21:04:16
16楼
我认为如果你设计的教学楼体积不超过25000m3时,可以不在顶层设置环状管网,只要在底层设环即可

按照消防规范8.6.1条,
1.室内消火栓超过10个用室内消防用水量大于15L/S时,应将消防管道连成环状
2.超过五层或体积超过10000m3的其他建筑,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道

应以这两条为准考虑
回复