请问一个关于梁柱偏心距大于1/4的问题?
tychx
Lv.3
2010年07月22日 08:41:02
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
高层建筑中如果做框架结构,底层柱子比较大,那么梁柱偏心距肯定大于1/4,请问怎么处理?是梁加腋还是将底层梁加宽,如果建筑不允许梁加宽,那怎么处理?
高层建筑中如果做框架结构,底层柱子比较大,那么梁柱偏心距肯定大于1/4,请问怎么处理?
是梁加腋还是将底层梁加宽,如果建筑不允许梁加宽,那怎么处理?
免费打赏
天柱
2010年07月22日 18:04:18
2楼
CRSC软件偏心梁柱节点受剪承载力及配筋计算实例.pdf
[
本帖最后由 tianzhu 于 2010-7-22 18:05 编辑
]
回复
haier3201
2010年07月23日 23:51:25
3楼
其实规范上这点我印象中是有说明的,你看看条文和条文说明,最常用的方法就是水平加腋
回复
ydlwh6632
2010年07月27日 17:02:41
4楼
梁加腋
回复
zhanglin2829124
2010年07月27日 20:53:43
5楼
除了水平加腋,还要柱箍筋加密