请问各位大虾,油式变压器与干式变压器的区别?
liubo4126
liubo4126 Lv.3
2005年10月31日 15:07:36
来自于变压器
只看楼主

如提

如提
免费打赏
lovewxh
2005年10月31日 15:18:56
2楼
大容量的全是油浸变压器,变压器油不仅有绝缘的作用还有散热的作用,容量小变压器一般就用干式的了,干式变压器最大容量可以达到20MVA吧,但是如果同容量的变压器,对防火等级要求较高的应该选用干式变压器。
回复
liubo4126
2005年10月31日 15:42:45
3楼
相同容量的变压器器谁的价格高哪?
回复
lovewxh
2005年10月31日 16:33:20
4楼
价钱就不太清楚了,我也是说的一个大概情况。更具体的技术上的资料你还要再仔细找找了。
回复
gygygao
2005年10月31日 16:45:56
5楼

不是吧20MVA相当于一个小型的电厂了,还可以用干式的么?
回复
wangwei19800913
2005年11月02日 13:54:31
6楼
主要是绝缘介质和散热介质不同
干变一般用环氧树脂做为绝缘介质散热介质,油变就是用绝缘油了,电厂的升压变都用油变,同容量的干变再价格上是油的1.5-2倍。干变有主要是SCB, SG的,现在大多都不用SCB的了,主要原因是线圈不能在利用不利于环保,还有的SCB的绝缘的东西不全是环氧树脂了,再里面加30%左右二氧化硅等其他介质,价格就下降了20%-35%左右,最主要的是高层建筑或者其他对安全要求教高的企业就必须用干变。有钱的话就只买最贵不买最好
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 14:12:16
7楼


同容量的变压器干式高,而且高许多,大概有20~30%。估计。
回复
fish_hao
2005年11月02日 14:43:56
8楼
干式变压器适合室内使用防火等级高,体积小,还可以和开关设备放在一个房间内,节省建筑成本,管理方便,但是价格较贵,效率略差;油式的既可以室内用又可以室外用,价格便宜,性能可靠,效率高,但是要求建筑物达到一级防火,室内使用要有专用防火储油池和相应消防措施,多台变压器之间要求有防火隔爆墙。
回复
lhgolxy
2006年03月18日 12:48:43
9楼
都是高手啊!!
回复
jpndcyg
2006年03月18日 16:47:58
10楼
干式变压器的价格是普通变压器的N倍,如普通S9-50/10变压器的价格在9000元左右,而50KVA干变(箱式)要43000
回复
ljs1399
2006年03月19日 02:09:29
11楼
油式变压器与干式变压器的区别是油式变压器过载能力比干式变压器强.油式变压器安装环境有点受限制.比如高层建筑地下室就没有办法安装油式变压器.干式变压器过载能力低环境不受限制.但价位高.