请问一下,35KV以上的架空线路中性点接地怎么选择?谢谢

请问一下,35KV以上的架空线路
中性点接地怎么选择?
谢谢
免费打赏
asunday
2005年11月16日 12:42:31
12楼
35kV系统一般为不接地系统。电厂及化工厂,电缆出线为了能快速选线采用中电阻接地。
回复
ying-kang
2005年11月25日 11:21:53
13楼
中性点一般是指变压器的中性点。
一般110kV以上系统的主变中性点是直接接地的。但接地点的选择是有严格规定的,它会影响到整个电网的零序电抗水平。在实际应用中一般是将主变中性点经放电间隙接地。
35kV以下电网主变中性点是不直接接地的。
当单相电容电流小于10A时,中性点不接地。
当单相电容电流大于10A时,中性点经消弧线圈接地。
在实际应用中,有的地区系统如北京地区是经过渡电阻接地的。
回复
lujinkui168
2005年12月03日 20:36:37
14楼

35kV以下电网主变中性点是不直接接地的。
当单相电容电流小于10A时,中性点不接地。
当单相电容电流大于10A时,中性点经消弧线圈接地。
回复