求教气压与水压的区别?
寒江月
寒江月 Lv.2
2002年01月27日 11:47:12
只看楼主

在现在的施工验收中,有好多地方没法打水压,只好打气压,我不知道气压和水压是不是一样的,若不一样,它们之间怎样换算?打压当中该注意什么问题?各位高人,帮帮小弟我吧,也许我太幼稚了,可我真地不知道.

在现在的施工验收中,有好多地方没法打水压,只好打气压,我不知道气压和水压是不是一样的,若不一样,它们之间怎样换算?打压当中该注意什么问题?各位高人,帮帮小弟我吧,也许我太幼稚了,可我真地不知道.
免费打赏
寒江月
2002年01月28日 20:03:02
2楼
怎么光有看的,没有帮我的?
回复
by
2002年01月28日 20:10:31
3楼
我也真的不知道!快来人啊!
回复
尔多
2002年01月28日 22:39:07
4楼
我也不知道,那位高人肯赐教?
回复
寒江月
2002年01月29日 15:13:09
5楼
俺娘家还有没有人啊?
回复
bj2574
2002年01月30日 16:59:10
6楼
水压试验为强度试验,气压试验为密封试验。一般气体容器先强度试验而后气密试验,液体容器仅强度试验。若反之,一旦容器强度失误,它的爆炸威力你可要估计足了。
回复
寒江月
2002年02月01日 20:30:56
7楼
谢谢高人赐教,我这边的问题主要是管线打压,我做了一条管线要求试压1.25MPa,要在平时很容易就通过了(打水压),但是,我现在打了三次都没通过(打气压),后来,降至1.0MPa,好歹通过了,为什么水压和气压有这么大的反差?我想提一下,我做的是塑料管。
回复
mlqs98
2002年02月02日 08:05:34
8楼
对于气压与水压来说,楼上的老兄是对的,水压是针对强度的,对管网的渗漏检测不严,而气压不同,只要管网有渗漏你就逃不掉,所以对检漏来说,气压检测是“包青天”。
回复
寒江月
2002年02月02日 12:46:47
9楼
谢谢大哥的教悔
回复

相关推荐

APP内打开