:Q 请问,除尘管道的厚度如何计算,如由风量、风速计算出管道直径为2.1m,管道支架跨度9m,那么管道的厚度应该选多少啊?怎么计算?谢谢!!!

:Q 请问,除尘管道的厚度如何计算,如由风量、风速计算出管道直径为2.1m,管道支架跨度9m,那么管道的厚度应该选多少啊?怎么计算?谢谢!!!
免费打赏
shenwenling1
2010年07月22日 21:52:06
2楼
我总认为现在很少有算壁厚的。就是查一些常用壁厚。可能我所在单位设计不规范。但是在压力管道设计培训时确实看到过公式,和管道压力、腐蚀余量等有关。另外在化工设计手册中有个表格,就是管道支架跨度与管径有关,直径2.1米的管子我都没用过。是不是废气处理常常用到这么大的管道?什么材质?采用2米不行吗?
回复
shenwenling1
2010年07月22日 21:59:37
3楼
根据SH 3059--2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:
当S0< Do /6时, 直管的计算壁厚为:
S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY)
直管的选用壁厚为: S = S0 + C
式中 S0―― 直管的计算壁厚, mm;
P――设计压力, MPa;
D0――直管外径, mm;
[σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa;
Φ――焊缝系数, 对无缝钢管, Φ=1;
S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm;
C―― 直管壁厚的附加裕量, mm;
Y――温度修正系数, 按温度修整系数表选取。一般取0.4 时居多。

[ 本帖最后由 shenwenling1 于 2010-7-22 22:00 编辑 ]
回复
qzty000
2010年07月23日 09:54:25
4楼
管道直径太大,貌似《通风管道技术规程》和《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定中都是一句“按设计”。
呵呵,我想你这个管道壁厚考虑粉尘浓度与性质和管道内空气流速要多点。
回复
nicholas_maka
2011年03月15日 15:55:02
5楼
要看你管道里面是什么了
具体分析
回复
小天下
2011年03月24日 15:50:22
6楼
除尘风管8个厚足够了
回复
qizejian1982
2011年03月25日 14:23:27
7楼
管径小于1200,用6mm厚就可以
大于1200mm的,根据情况采用8mm、10mm、12mm。2100mm的管道,8mm就可以了
回复
酸酸甜甜123
2011年03月29日 09:12:14
8楼
用6mm也行,在管道上设加强圈。
回复
yang616624
2012年04月23日 15:57:51
9楼
通风管道技术规程JGJ141-2004
这个标准里有
回复
tphu3401
2012年05月03日 10:35:00
10楼
加QQ:1533699330
回复
小天下
2012年06月01日 15:18:49
11楼
8mm应该是可以的