PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
22楼
我厂用的是0.5A的
回复
23楼
测量用0.5A,计量用1A....保护吗经过100/220-5-3KW变压器的容量就到10A了
回复
24楼
我们这里也是0。5,,,,
具体有没有一个标准啊,
还是根据地方特色啊?
回复
25楼
一般用0.5A
回复
26楼
我们给武汉供电局供的计量柜就不装熔断器。他们不允许装。
回复
27楼
具体装多少,还的看PT的容量大小。
回复
28楼
你们供给武汉供电局的计量柜允许装CT、PT?
呵呵,我们CT、PT都不允许装。
回复
29楼
你们都说得太深奥了
回复
30楼
我们用0.5的多,型号不是主要的,看保护对象
回复
31楼
110KV及以上的PT,多未装设熔断器。35KV及以下的PT,一般用0.5A 的熔断器。
回复