PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
52楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
53楼
我认为应该用0.5A的,因PT的电流很小,如选择1A的,很有可能在二次发生短路时而起不到保护作用。
回复
59楼
同意!
回复
60楼
我用的是0.5A