有关无负压问题的讨论
qaz147147
qaz147147 Lv.2
2010年07月22日 16:50:20
只看楼主

现在正做一个工程,设计使用无负压供水设备,搞了个招标,有好几家单位报价,以前没有做过无负压,我分析了一下标书,几家厂家投标内容差距较大。A厂家:稳流罐、泵组、稳压泵、稳压罐、变频控制器;B厂家:稳流罐、泵组、稳压罐、变频控制器;C厂家: 稳流罐、泵组、变频控制器。主要就是这些部件,根据无负压行业标准CJT303-2008貌似稳压泵、稳压罐都可以取消的,但我认为如果取消,势必造成泵的频繁启动,这样既浪费电又损耗设备,但据我所知大部分项目都没有稳压泵这东西,而且运行多年也没出问题,这该如何取舍呢?另外,现在的项目大部分都是高层,市政管网压力才0.2MPa,对中区、高区供水来讲,无负压的旁通管根本没用的,是否可以取消???

2010年07月27日 13:10:03
2楼
我觉的应该根据项目所处位置的市政供水环境而定,有稳压罐比较好啊
回复
hdh6709
2012年06月19日 16:31:42
3楼
稳压补偿罐当然不能取消了,这是核心设备啊!!
回复
feidao99310
2012年06月21日 14:32:17
4楼
稳压罐不能取消,要不怎么实现无负压呢?
回复
sillt1
2012年06月21日 15:30:48
5楼
无负压给水我这用得很少。。。
回复
一生为水
2012年06月21日 22:00:34
6楼
旁通管的作用不是给高区供水,而是给低压供水。
回复