240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?
240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?
2楼
如果是防火墙的话,不行的!!除非建筑专业做了处理,如加厚墙壁体,消防箱后面防火处理等!!
回复
3楼
对的 图集上有这种做法 具体是加防火板
回复
4楼
没必要,直接把箱子缩小改为210的再按,不就行了,节约钱了,省事了
回复
5楼
在防火墙上装设消火栓箱,不能破坏防火墙的整体性,必须达到要求的耐火极限。
回复
6楼
就是加防火板的做法,因为本身是不应该放在防火墙上的
回复
7楼
半暗装就可以了,箱后面要留100的厚度,现在这个查得不是很严,要不防火墙上就不能装消火栓了
回复
8楼
学习
回复
9楼
再不行的话就明装啊
回复
10楼
学习了……
回复
11楼
没必要,直接把箱子缩小改为210
回复