240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?
zhumb
zhumb Lv.3
2010年07月22日 18:33:21
只看楼主

240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?

240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?
免费打赏
w-jwei
2010年07月22日 19:38:44
2楼
如果是防火墙的话,不行的!!除非建筑专业做了处理,如加厚墙壁体,消防箱后面防火处理等!!
回复
raypan
2010年07月22日 20:49:37
3楼

对的 图集上有这种做法 具体是加防火板
回复
toakey
2010年07月24日 11:41:56
4楼
没必要,直接把箱子缩小改为210的再按,不就行了,节约钱了,省事了
回复
h204n
2010年07月28日 16:42:06
5楼
在防火墙上装设消火栓箱,不能破坏防火墙的整体性,必须达到要求的耐火极限。
回复
zhg4937
2010年07月28日 17:06:51
6楼
就是加防火板的做法,因为本身是不应该放在防火墙上的
回复
houshangchangsha
2010年07月28日 22:59:23
7楼
半暗装就可以了,箱后面要留100的厚度,现在这个查得不是很严,要不防火墙上就不能装消火栓了
回复
dreamfly
2010年08月10日 20:53:32
8楼
学习
回复
nmgbtfyq
2010年08月11日 07:49:18
9楼
再不行的话就明装啊
回复
zhxln1981
2013年09月13日 10:26:50
10楼
学习了……
回复
swthjh500
2013年10月18日 21:02:05
11楼
没必要,直接把箱子缩小改为210