消声与隔振,这是目前设计中比较容易忽视的问题,有的人直接忽视了,造成了严重的后果,有的人加了消声器和软接头,却依旧问题严重。各位新人记住,空调系统一般到最后,不冷不热的事情很少,问题最多的,就是噪音大。这里第一个要谈到的是消声器ZP100,这是目前设计人员唯一可选用的具有国家标准的消声器,有国家图集,北方部分省市图集有其他种类消声器,这里暂且不提。但是恰恰是ZP100片式消声器,问题严重:1、图集上的指标过大,没有一个厂家的产品可以达到图集上的指标。图集上的指标中250Hz的消声量是17dB,目前市场上最好的消声器,这个频率的消声量是9dB。问过专业消声厂家(不是消声器厂家,这家人家专门治理各种各样的噪声问题)他们对这个图集嗤之以鼻,不知道里面数据怎么出来的。而图集上更没有63Hz频率下的参数。

但是恰恰是ZP100片式消声器,问题严重:
1、图集上的指标过大,没有一个厂家的产品可以达到图集上的指标。图集上的指标中250Hz的消声量是17dB,目前市场上最好的消声器,这个频率的消声量是9dB。问过专业消声厂家(不是消声器厂家,这家人家专门治理各种各样的噪声问题)他们对这个图集嗤之以鼻,不知道里面数据怎么出来的。而图集上更没有63Hz频率下的参数。
2、图集上没有规定片距,目前市场上很多厂家因此偷工减料,比如1m宽的消声器中才放1片,问声学所的专家,片距应为250mm(中心距)。
而ZP100为阻性消声器,对中高频噪声消除比较好,对低频不力。所以,设计应重点考虑带消声棉的经过专业设计的阻抗复合式消声器。

这里第二个要谈的是吊顶式机组,许多设计中,吊顶式机组或不接风管,直接吊顶回风,或直接接静压箱,静压箱下设回风口,要知道,噪声是没有指向性的,并不因为气流的方向只向送风管传播,回风口距离风机近,很容易从这个薄弱环节漏出。而静压箱的消声量好像只有5dB。所以吊顶式机组的噪音控制要特别注意。这里推荐上海百富勤公司陈唯(他现在已经离开了该公司)的一篇论文,内有三个空调机噪声治理的实例,非常具有代表性。

建议在噪声要求高的区域,对进出机房的送风管及回风管距离机房10m的管段做隔声处理。因为风机噪音大后进入风管,在出机房部分很容易从风管穿透吊顶,传到人员活动空间。

另外各种弯头和三通不要采用T型三通或者直角弯头。上海浦东某大厦,噪音问题大,上海本地和日本2家消声单位进行处理,最后均失败,上海这家还好一点,距离机组最近的风口噪声控制在46dB。而风口越远,噪声越大,到了幕墙边上,达到了50多dB,具体原因没有深究,他们估计是由于三通和弯头都是直角的,没有起到噪声自然衰减作用,反而增强了反射声。

消声器的选型,应根据订货设备的噪声频谱,进行专业计算后确定。各位百忙之中没有时间做,二来估计也不会,还是建议在说明中留这么一句,推给专业厂家。

而隔振,大家都知道水泵进出口设橡胶软接头等等,都比较笼统写这么一句,可有没有计算过,软接头的位移量能否抵抗机组的振动?要知道一般的制冷机房的软接头都形同虚设。同样,隔振器也应根据订货设备的重量、参数等进行专业计算后确定。这里包括冷水机组、水泵进出口软接;冷水机组、水泵、空调机组隔振器;冷冻机房减振吊架。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-31 10:29 编辑 ]
免费打赏
hitlinxi
2010年12月05日 20:24:34
52楼
设计中消声的考虑是比较少,这方面的论文也不是很多。
回复
huwuwen
2010年12月11日 19:26:07
53楼
希望前人能够搞点经验公式就好了·········
回复
lovexi727
2010年12月13日 19:38:16
54楼
正好用得着~~
回复
grhuatao
2010年12月14日 18:35:48
55楼
新手上路,学习之中。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复
tfhtfh01
2011年01月11日 12:29:27
56楼
学习:time: :time: :time:
回复
shizhou2007
2011年02月11日 15:27:55
57楼
LZ,我不懂得太多了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在在工地上,监理工程师要求稍大一点的(>400)风管一定要做导流片及45°导流弯。
回复
yezifenfei
2011年02月21日 16:27:21
58楼
讲的不错!!1
回复
desheng001
2011年02月22日 07:47:39
59楼
噪音问题这些经验也不多,只是以前一个项目噪音比较大,最后做变频器,用起来先提前开机,人进去后再降低风机的频率。这些问题都值得研究一下。
回复
asdfgbnm1025
2011年02月22日 15:40:51
60楼
学习学习!!~!~!
回复
a74142085
2011年02月26日 11:10:35
61楼
噪声的确是暖通需要注意的,特别是设备选型的时候一定要看看设备的噪音。设备噪音本来就大。后期再怎么做消声都够呛