消声与隔振-给设计新人的话(第四部分)
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2010年07月22日 21:49:04
来自于中央空调
只看楼主

消声与隔振,这是目前设计中比较容易忽视的问题,有的人直接忽视了,造成了严重的后果,有的人加了消声器和软接头,却依旧问题严重。各位新人记住,空调系统一般到最后,不冷不热的事情很少,问题最多的,就是噪音大。这里第一个要谈到的是消声器ZP100,这是目前设计人员唯一可选用的具有国家标准的消声器,有国家图集,北方部分省市图集有其他种类消声器,这里暂且不提。但是恰恰是ZP100片式消声器,问题严重:1、图集上的指标过大,没有一个厂家的产品可以达到图集上的指标。图集上的指标中250Hz的消声量是17dB,目前市场上最好的消声器,这个频率的消声量是9dB。问过专业消声厂家(不是消声器厂家,这家人家专门治理各种各样的噪声问题)他们对这个图集嗤之以鼻,不知道里面数据怎么出来的。而图集上更没有63Hz频率下的参数。

但是恰恰是ZP100片式消声器,问题严重:
1、图集上的指标过大,没有一个厂家的产品可以达到图集上的指标。图集上的指标中250Hz的消声量是17dB,目前市场上最好的消声器,这个频率的消声量是9dB。问过专业消声厂家(不是消声器厂家,这家人家专门治理各种各样的噪声问题)他们对这个图集嗤之以鼻,不知道里面数据怎么出来的。而图集上更没有63Hz频率下的参数。
2、图集上没有规定片距,目前市场上很多厂家因此偷工减料,比如1m宽的消声器中才放1片,问声学所的专家,片距应为250mm(中心距)。
而ZP100为阻性消声器,对中高频噪声消除比较好,对低频不力。所以,设计应重点考虑带消声棉的经过专业设计的阻抗复合式消声器。

这里第二个要谈的是吊顶式机组,许多设计中,吊顶式机组或不接风管,直接吊顶回风,或直接接静压箱,静压箱下设回风口,要知道,噪声是没有指向性的,并不因为气流的方向只向送风管传播,回风口距离风机近,很容易从这个薄弱环节漏出。而静压箱的消声量好像只有5dB。所以吊顶式机组的噪音控制要特别注意。这里推荐上海百富勤公司陈唯(他现在已经离开了该公司)的一篇论文,内有三个空调机噪声治理的实例,非常具有代表性。

建议在噪声要求高的区域,对进出机房的送风管及回风管距离机房10m的管段做隔声处理。因为风机噪音大后进入风管,在出机房部分很容易从风管穿透吊顶,传到人员活动空间。

另外各种弯头和三通不要采用T型三通或者直角弯头。上海浦东某大厦,噪音问题大,上海本地和日本2家消声单位进行处理,最后均失败,上海这家还好一点,距离机组最近的风口噪声控制在46dB。而风口越远,噪声越大,到了幕墙边上,达到了50多dB,具体原因没有深究,他们估计是由于三通和弯头都是直角的,没有起到噪声自然衰减作用,反而增强了反射声。

消声器的选型,应根据订货设备的噪声频谱,进行专业计算后确定。各位百忙之中没有时间做,二来估计也不会,还是建议在说明中留这么一句,推给专业厂家。

而隔振,大家都知道水泵进出口设橡胶软接头等等,都比较笼统写这么一句,可有没有计算过,软接头的位移量能否抵抗机组的振动?要知道一般的制冷机房的软接头都形同虚设。同样,隔振器也应根据订货设备的重量、参数等进行专业计算后确定。这里包括冷水机组、水泵进出口软接;冷水机组、水泵、空调机组隔振器;冷冻机房减振吊架。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-31 10:29 编辑 ]
免费打赏
qiao_yu
2011年02月28日 10:52:08
62楼
进来,学习学习各位专家的经验
回复
wanglilih
2011年03月14日 14:45:22
63楼
学习了
回复
mawenhui1983
2011年04月06日 09:50:40
64楼
基本上 都没有考虑这些问题 回去找资料看看
回复
falstaff
2011年04月07日 13:33:14
65楼
谢谢楼主
回复
zhouyong2
2011年04月09日 10:43:44
66楼
多谢楼主的无私指教,我在这里好好学习了。
回复
dingjiewell
2011年06月07日 17:09:47
67楼
刚从事暖通设计工作,能够看到这篇帖子,指导意义很大呢.....
回复
hzq515
2011年06月20日 11:19:18
68楼
亲身经历的噪音问题,轴流风机一般噪音都很大,所以一般洗手间排风一定要选低噪音的。设计的时候设备表最好给出噪音参数。
回复
xcfreeknight
2011年06月20日 15:12:35
69楼
等着楼主的论文!
回复
foliage8008
2011年07月15日 12:38:11
70楼
暖通的面确实很广,吃不消了啊,哈哈。
回复
seasonsboy
2011年08月19日 17:20:27
71楼
貌似我老师就在做有关方面的研究,但这些东西在实际用起来的时候有困难,而且要做到最好的话就是建模分析,现实中可能么?
不过老师对我们的要求还是很高的,你之前三篇帖子说的问题都有提到,希望以后实际工作中也能应用上,能真正做到节能,也算为人类做点贡献吧,嘿嘿。。。
回复

相关推荐