人防地下室战时通风机选择疑问
kindlingpoint
2010年07月22日 23:16:23
只看楼主

人防地下室战时清洁通风和虑毒通风合用风机时一般是按清洁通风量去计算风机数量的请问如果战时虑毒通风时如何保证风机的风量不超过虑毒吸收器的额定风量谢谢

人防地下室战时清洁通风和虑毒通风合用风机时
一般是按清洁通风量去计算风机数量的
请问如果战时虑毒通风时如何保证风机的风量不超过虑毒吸收器的额定风量
谢谢
免费打赏
xuliangpp
2010年11月25日 10:56:55
2楼
清洁通风和滤毒通风分开设置风机,管路合用一套。清洁时风机电动,滤毒时选两用(人力电动脚踏型)风机
回复
waihuan123
2010年12月26日 12:54:13
3楼
运行工况不一样
回复
hello_m
2011年02月14日 15:03:33
4楼
分设风机时,不用说了滤毒通风时,风机的风量跟吸收器的风量是一致的;当清洁通风和滤毒通风合用风机时,需在滤毒通风风管上设风量调节阀来调节,来保证滤毒通风的风量
回复

相关推荐