钢结构厂房应该怎么避雷
fuing
fuing Lv.3
2005年11月01日 11:41:26
来自于防雷减灾
只看楼主

现今厂房流行钢结构,不知道这种厂房应该怎么做避雷,还是根本不需要做避雷?(没有特殊要求的厂房)

现今厂房流行钢结构,不知道这种厂房应该怎么做避雷,还是根本不需要做避雷?(没有特殊要求的厂房)
免费打赏
xuewukong
2008年11月05日 11:26:24
22楼
正在做彩钢板房屋,这个很有用。学习了
回复
yoyoo_love
2008年11月10日 10:46:26
23楼

是的,这一点很重要,就是引下一定要贯通,再就是利用钢柱做引下,如果是外露,两米以下要做好防护措施
回复
xlh05
2008年12月30日 09:10:53
24楼
1.钢结构厂房于其他建筑防雷设施的做法基本相同,只是用金属屋面代替避雷带、避雷针等作接闪器,用钢柱代替引下线而以。
2.根据防雷规范设置防雷措施,一般的钢结构厂房采用基础内钢筋作为接地装置,钢柱作为防雷引下线,金属屋面作为接闪器(厚度应大于0.5mm).
回复
redlandning
2009年08月24日 14:26:04
25楼
来吸取经验
新人学习一下知识
长见识了
回复
加肥猫
2009年08月25日 11:04:37
26楼

:victory:
回复
混在电气
2009年08月27日 11:16:20
27楼
做不做要看具体的工程,具体的做法可以参照国标图集06SD702-5上的相关做法。
回复
zj20051345074
2009年09月02日 11:06:23
28楼
我十分同意这位同志的防雷观念,雷击概率很低但还是一种安全风险。人身安全重中之重啊!具体15楼说的很全了哦!