补水泵,循环泵,泄水阀的启动压力分别是多少?
yg545france
2010年07月23日 05:08:51
来自于采暖供热
只看楼主

变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?泄水阀呢?[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]

变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米
循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?
泄水阀呢?

[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
免费打赏
qmawenbo
2011年05月20日 11:01:54
22楼
低压看补水泵 超压看动压线
回复
sunyi_99
2011年05月21日 21:51:52
23楼
好资料,谢谢楼主,正好需呀这种资料,在这就找到了,这是太感谢了
回复
www100613
2011年05月30日 17:30:49
24楼
采暖系统定压高度等于采暖系统充水高度(m)+2m。
补水泵扬程等于采暖系统定压高度+5(m)
泄水阀开启压力为补水泵扬程+5(m)
回复
lxx_max
2011年05月30日 18:29:30
25楼
如此肯定精确,请说下第三项的依据
回复
realyn_2006
2011年06月20日 14:49:22
26楼
顶一下,支持下楼主
回复
lostyoungman
2011年06月21日 00:11:05
27楼
根据你的楼房高度 定 回压 供压一般比回压高0.01-0.015mpa 安全泄压 比回压高0.05
回复
zhuhe1346
2011年06月21日 09:47:14
28楼
顶一下啊.....
回复
djn575
2011年08月31日 16:42:42
29楼
回复
zoubiao617198
2011年09月02日 16:06:51
30楼
学习中
回复
阿郅
2011年09月02日 22:08:57
31楼
常规做法是,安全阀在循环泵入口,并且是采用补水泵定压,电压点在循环泵入口(当然有做旁通管的,不过大多都不用)。
就以这个为例,循环泵当然是动水压线的最大差值(闭式系统),补水泵扬程能保证系统正常补水就ok了,即高于补水点3-5m,循环泵入口安全阀的整定压力补水泵的扬程再加3-5m,不过目前很多热力公司为了方便运行操作管理,选了相当大的补水泵扬程(可能是设计值再加20m),这是要注意,整定压力应按照正常设计值取,而非稀里糊涂的一概是补水泵扬程加3-5,m。