变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?泄水阀呢?[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米
循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?
泄水阀呢?
[
本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
22楼
低压看补水泵 超压看动压线
回复
23楼
好资料,谢谢楼主,正好需呀这种资料,在这就找到了,这是太感谢了
回复
24楼
采暖系统定压高度等于采暖系统充水高度(m)+2m。
补水泵扬程等于采暖系统定压高度+5(m)
泄水阀开启压力为补水泵扬程+5(m)
回复
25楼
如此肯定精确,请说下第三项的依据
回复
26楼
顶一下,支持下楼主
回复
27楼
根据你的楼房高度 定 回压 供压一般比回压高0.01-0.015mpa 安全泄压 比回压高0.05
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
学习中
回复
31楼
常规做法是,安全阀在循环泵入口,并且是采用补水泵定压,电压点在循环泵入口(当然有做旁通管的,不过大多都不用)。
就以这个为例,循环泵当然是动水压线的最大差值(闭式系统),补水泵扬程能保证系统正常补水就ok了,即高于补水点3-5m,循环泵入口安全阀的整定压力补水泵的扬程再加3-5m,不过目前很多热力公司为了方便运行操作管理,选了相当大的补水泵扬程(可能是设计值再加20m),这是要注意,整定压力应按照正常设计值取,而非稀里糊涂的一概是补水泵扬程加3-5,m。
回复