夜间强行施工造成这样的柱筋偏位该如何处理!?
chennei1984
2010年07月23日 09:15:21
来自于工地图片
只看楼主

夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!

夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!

DSCN0727.JPG


DSCN0730.JPG


DSCN0732.JPG

免费打赏
mgj1184
2010年07月27日 20:03:32
32楼
不谈技术,强调管理,像这样恶意抵抗管理而造成的工程质量事故应该严肃查处。
撇开管理,来看技术,其实这样的情况也不难处理,成本也不高,凿掉混凝土拨正钢筋再浇,或是另行植筋都可以。
回复
guotuchen0
2010年07月28日 08:45:29
33楼
对偏移的钢筋进行阶段处理,再在正确位置进行植筋,植筋深度要满足设计要求,或者干脆把该柱整体加大处理,也是要植筋的。
回复
yzy_1977
2010年07月28日 09:40:56
34楼
处理方式:1、本工程才刚施工,施工单位就这样野蛮干,应立即与其终止合同,将其踢出场外。同时对现场的施工质量与监理公司一期进行鉴定,必要时可与质监站联系,出具质量鉴定证明作为与施工单位结算时备用。2、监理单位有不可推卸的责任。在施工单位不服从管理并将对工程质量产生严重问题时应下发停工令,要求施工单位停工整改。本次事故说明监理旁站人员责任心不强,或者叫原则性不强吧。3、联系施工单位、监理单位的主要负责人就此质量事件召开现场会,当场对相关人员进行处罚,绝不客气。4、联系设计单位,根据现场实际情况做出设计变更及加固措施。所产生的费用均由施工单位承担。
回复
fifo168
2010年07月28日 10:38:34
35楼
报设计院处理
加大处理
不影响结构
回复
chennei1984
2010年07月28日 10:50:51
36楼
兄弟你提到的问题很在行,我们这是桩基础,振动沉管灌注桩,承载力是绝对没有问题的!
回复
jiasaswod
2010年07月28日 12:44:26
37楼
回复
schola2010
2010年07月28日 14:56:37
38楼
强大! 真[color 强大! 施工单位 很强悍啊!
回复
fengling507
2010年07月28日 15:52:37
39楼
施工单位也太烂了
回复
pcl1840
2010年07月28日 16:17:43
40楼
如果柱底部钢筋不是偏差的很多,人工瓣是可以瓣过来的,必要的时候凿掉一点混凝土再瓣。
要是偏差的太大,只能植筋了。
这事什么施工单位啊,素质如此低下,现场的甲方和监理也有责任。
回复
ljking1984
2010年07月28日 17:42:17
41楼
监理 肯定是喝酒去了 。。。
回复