夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
![DSCN0727.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D8/E9/rBBhH11JnJOAVx4iABywAsdTLQo442.jpg)
![DSCN0730.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0732.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
1、在梁内以不大于1:6坡度方式校正;
2、植筋。
回复
43楼
一般偏位并不大的话,可以按照规范人工扳弯主筋归位,记得是1:10的比例。就底部的保护层可能会有点问题。至于偏的很严重的,要么植筋;要么允许的话提交设计是否可以更改尺寸了~~~
回复
44楼
都这样了,就是废品,补救也是残废,只有废掉。
敲掉柱子以及两端部分梁,重新浇注吧。
回复
45楼
他们强行施工,就不用考虑纠偏,直接砸掉重做!!!
要不然,下次、下下次还要求助,没完没了。
回复
46楼
如果是我在管,一定要求把混凝土打开,反攻,
千万不要植筋!不可靠!
再记录责任单位严重不良行为!
[
本帖最后由 ab1300 于 2010-7-29 16:00 编辑 ]
回复
47楼
听你口气,你是建设单位的吧,这种施工水平的施工单位,尽早让他退场好
回复
48楼
有一定角度好像是1:12吧,具体记不清了,可查一下相关规范;至今加固也是可以的
回复
49楼
联系设计方,加大柱截面,或者植筋也可以,最好的解决方法是凿掉混凝土 重做!
回复
50楼
更换施工单位
回复
51楼
施工质量问题,其根源是施工单位管理问题。
看到很多朋友说监理单位的责任如何如何大,我不这么认为。
楼主已经说的很清楚了,监理验收未予通过,并通知施工单位进行整改,而施工单位则是在夜间自行浇筑混凝土,并未通知建设方或业主。
监理不是监工!在施工单位未通知夜间施工的情况下,没有旁站的义务。
现在很多单位或个人,出了问题就责问监理,这是不公平的,也是不负责的!
[
本帖最后由 jiangb82in 于 2010-7-29 19:11 编辑 ]
回复