夜间强行施工造成这样的柱筋偏位该如何处理!?
chennei1984
2010年07月23日 09:15:21
来自于工地图片
只看楼主

夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!

夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!

DSCN0727.JPG


DSCN0730.JPG


DSCN0732.JPG

免费打赏
june_qc
2010年07月29日 20:03:45
52楼
回复
suno163
2010年07月29日 21:30:32
53楼
柱内力要大的话,不推荐植筋,个人感觉现在植筋施工质量太差。
回复
小宝叮噹
2010年07月29日 22:59:47
54楼
这个的移位也太夸张了吧,建议重来吧!下次就能长点记性了
回复
小周而立之年了
2010年07月30日 00:49:53
55楼
这也不算什么吧,至少不是少筋啊,少钢筋再凿了补钢筋我都弄过一次施工单位就老实了
回复
cjb_2050
2010年07月30日 10:27:31
56楼
洞口的钢筋割掉之后,没有做补强措施
回复
universalman99
2010年07月30日 11:09:09
57楼
偏差这么多,位置又在底部,不知道设计荷载和抗震要求等级是多大,不太好确定植筋加固的方法是否可以的
出现这种情况肯定要停工整改,否则后续的活就不要干了,呵呵
然后要设计院来决定如何变更设计,新的方案讨论之前,要对问题做一个评估,问题柱子有几个,处在什么位置,才好解决
从图中看柱子不是很大,且刚开始施工,怎么解决都还好了,呵呵:)
回复
johnnryz
2010年07月30日 13:57:08
58楼
看来偏移在5公分以上了,还是联系设计单位看看怎么加固或者加大柱截面
回复
wuzhi198401
2010年07月30日 17:11:17
59楼
其实楼主现在碰到的不是实际技术难题
应该是管理难题
偶尔强硬下是可以的我觉得
回复
bslxy
2010年07月31日 07:09:46
60楼
地梁上的定位箍都没有个,在地梁内有没有成问题。
回复
lilac105
2010年07月31日 14:14:52
61楼
同意二楼说法,偏差那么多,只能废掉原有钢筋,重新植筋,并且做抗拔试验
回复

相关推荐

APP内打开