夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
![DSCN0727.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D8/E9/rBBhH11JnJOAVx4iABywAsdTLQo442.jpg)
![DSCN0730.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0732.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
这事什么施工单位啊,素质如此低下,现场的甲方和监理也有责任。
回复
63楼
联系设计单位,加大立柱截面积,并植入与原设计相对应的钢筋在进行下一步骤!!
这个施工单位真乱来
回复
64楼
植筋处理,并处理监理方、施工方建设方相关责任人
回复
65楼
趁现在强度还没有上去,赶紧凿掉混凝土,把柱基部分的混凝土重新浇筑。
回复
66楼
见过一个类似的情况,最后是把柱截面加大了,但是如果对外观有要求的的话行不通。。
回复
67楼
如果是验收不合格还要浇筑混凝土的话那就打掉重来,办法是很多,关键是管理的重要性。
回复
68楼
都不是搞设计的 一遇到问题都说找设计单位 问题是这联系单设计能出吗
后面费用问题谁负责?责任谁担? 2楼的以及其他几位的处理有点不敢苟同
想必你们不是做设计的 不知道设计的苦楚
[
本帖最后由 ww_13137 于 2010-8-2 10:21 编辑 ]
回复
69楼
除了柱子钢筋偏离的问题外,还有一根重要的问题:基坑里积满了水,也没有抽掉
回复
70楼
这叫什么施工啊,胡来
回复
71楼
出了问题就找设计,不觉得不好意思
可以避免的问题应该避免
回复