夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
![DSCN0727.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D8/E9/rBBhH11JnJOAVx4iABywAsdTLQo442.jpg)
![DSCN0730.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0732.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
72楼
太不负责任了
回复
73楼
扩大柱子截面,植筋
回复
74楼
可以用植筋的办法 要比较专业的队伍来做
还要做抗拔实验
回复
75楼
首先,施工单位管理人员不在现场或不负责任,其次监理旁站没有及时发现纠正,先直接钻孔后植筋胶植筋,再把偏位钢筋按1/6校正。
回复
76楼
应该让施工方知道盲目施工的后果,砸掉重做
回复
77楼
如果柱底部钢筋不是偏差的很多,人工瓣是可以瓣过来的,必要的时候凿掉一点混凝土再瓣。
要是偏差的太大,只能植筋了。
回复
78楼
明显不负责
回复
79楼
这个,木工技术烂、、现场施工管理极度不到位。。。
倒混凝土的人也很不负责,,这样的东西,浇注起来无非是浪费人力、物力。。。
为什么这样的钢筋,没有人管? 倒混凝土了都,不可能没甲方来验收吧、、、还是地梁。。。
这样的工程,乙方赚不了钱,住户也不安心。
回复
80楼
这中施工真让人难受,
回复