单栋建筑约30万M2的商业市场,内设置有3个中庭,作为建筑疏散的安全区域,中庭顶上有盖,但与屋面四周不封闭,可自然排烟,请问各位专业人员,这样的中庭需要设置智能灭火系统吗?
单栋建筑约30万M2的商业市场,内设置有3个中庭,作为建筑疏散的安全区域,中庭顶上有盖,但与屋面四周不封闭,可自然排烟,请问各位专业人员,这样的中庭需要设置智能灭火系统吗?
免费打赏
gpszxsjk
2010年07月23日 11:15:47
2楼
请与建筑协商。如有屋顶属室内空间则应设置消防系统,如无屋顶,不属室内空间。可不设。
回复
zzl88
2010年07月23日 12:06:06
3楼
是这样的,建筑与消防部门沟通下来,该中庭区域可属于室外安全区,允许有盖子,盖子四周是镂空的。
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 14:40:42
4楼
属于室外部分可不设。
回复
相关推荐
青岛市建设工程消防验收常见问题(2024版)
工程项目管理
2024-12-24 10:02:28
山东施工现场消防安全管理作业指导手册
工程项目管理
2024-12-24 10:00:57
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
高位消防水箱最低有效水位
建筑消防给水
2024-12-16 16:53:34
人防工程战时不考虑消防与环保要求?单建式人防工程是否应考虑建筑节能和绿色建筑设计?
混凝土结构
2024-12-12 17:15:20
民宿客栈消防安全基本条件有哪些
防雷减灾
2024-12-12 16:37:03
20个不得不知的消防知识汇总
给排水工程施工
2024-12-12 13:22:06
数据中心消防维保怎么做?
防雷减灾
2024-12-11 14:57:02
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
电气工程施工
2024-12-10 11:50:47
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开