中庭消防问题
zzl88
zzl88 Lv.3
2010年07月23日 09:56:26
只看楼主

单栋建筑约30万M2的商业市场,内设置有3个中庭,作为建筑疏散的安全区域,中庭顶上有盖,但与屋面四周不封闭,可自然排烟,请问各位专业人员,这样的中庭需要设置智能灭火系统吗?

单栋建筑约30万M2的商业市场,内设置有3个中庭,作为建筑疏散的安全区域,中庭顶上有盖,但与屋面四周不封闭,可自然排烟,请问各位专业人员,这样的中庭需要设置智能灭火系统吗?
免费打赏
gpszxsjk
2010年07月23日 11:15:47
2楼
请与建筑协商。如有屋顶属室内空间则应设置消防系统,如无屋顶,不属室内空间。可不设。
回复
zzl88
2010年07月23日 12:06:06
3楼
是这样的,建筑与消防部门沟通下来,该中庭区域可属于室外安全区,允许有盖子,盖子四周是镂空的。
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 14:40:42
4楼
属于室外部分可不设。
回复

相关推荐

APP内打开