邮电综合楼综合布线及消报警闭路电视监控系统 2005-11-1 一、前言:随着社会发展和科学技术的进步,越来越多的现代化大楼来用了先进的综合布线系统。综合布线系统的实施,给人们一次性将计算机网络线路,语音及视频线路、消防警线路等全部布设完毕。这样的系 统不仅支持一般话音、数据传输,而且支持多种网络协议,支持不 同厂家生产的异种机器互连,给人们提供了一种灵活、可靠、容错的组网方案。我局鸿福路邮电综合大楼是一幛多功能的重要的现代化办公大楼,办公设备先进,开展的业务多,传输的信息量大,因此必须在交付使用之前采用科学的方法将各种网络线路布设完成,以满足办公需要。目前,国际和国内应用较多的是 AT&T SYSTIMAX SCS结构化布线系统,它是一套完整的布线系统,除了标准非屏双绞线(UTP)及光纤外,系统元件还包括连接器、适配器、跳线、配线架、分线箱、信息出口等,所有都是AT&T BELL实验室设计的产品,是基于标准的结合和标准测试,形成完整的标准系统.并且AT&T支持十二年保证体系,保护用户的投资。
邮电综合楼综合布线及消报警闭路电视监控系统
2005-11-1
一、前言:
随着社会发展和科学技术的进步,越来越多的现代化大楼来用了先进的综合布线系统。二、鸿福路邮电新大楼布线工程的特点
鸿福路邮电新大楼主要包括以下几种线路工程:1.主要为数据传输的计算机网络系统;2.主要为语音传输的电话线及广播系统;3.基于火灾监测的消防报警系统;4主要为图像传输用于人员监视的闭路电视监测系统。以上所有这些系统通过设置在一同楼,不同地点上的信息点进行交换或接收相关信息,确保整幢大楼的正常。
三、新大楼上信息点的设置:
根据大楼的设计布局和我局对办公地点的分配情况,结合对将来发展的考虑,各楼层(一至十六层)设置的信息点如下: 1、每层楼的每一间房间设置5个数据接口,主要用于计算机连网(每一房间考虑最多坐5人);2、每一房间8个庆音端口,主要用于每人一部电话和每房间两部传真机;3、在每层楼楼梯口及每层楼门口各设一闭路电视摄像头,其中每层楼门口设置可180转角的旋转的摄像头,用于监视每一层楼出入的人员;4、每个房间设一个离子烟雾探测器端口,一个温度感应探测器端口,另外各加两个安放在过道等部位。5、每层楼一个消防警铃。综合起来每层大楼设置的信息点总共2252个端口。全部数据信息端口及水平子系统采用五类布线材料,其余信息端口为降低成本采用三类的布线材料。
四、应用:
数据端口主要应用于连接数字网络设备如计算机及服务器等;语 音端口主要用于连接电话、传真机、MODEM等具有语音接口设备;摄像头用于闭路监视系统;温度传感器、烟雾传感器、警铃端口用于自动消防警报系统。
五、SCS设计:
东芜市邮电局电信综合楼综合布线系统总体设计方案。本设计根据瑞口的分布及满足AT&T SCS设计规范的情况下,初步设置十七个接线间,电脑中心主机房暂定在十二楼,科技科旁边。每个接线间对应一根25对五类干线电缆、50对到150对三类干线电缆,光缆部分采用一根六芯多模光缆。这已经可以满足 FDDI、 CDDI、622Mbps ATM、looMbps Fast Ethernet等高速网络设备的连接需求。5.1工作区子系统。5.1.1信息IO端口使用埋墙式 RJ 4 5插座和白色面板。5.1.2十四英尺D8AU模块化连线(两端带RJ45插头)用于连接数字设备。5.1.3七英尺D8W模块化连线及380A视频适配器用于连接视频设备。5.2水平子系统。5. 2.1 1010/1061四线对UTP(无屏蔽双绞线)通过线槽连接配线架和信息 IO端口。5.2.2平均线长48到57米。5.3垂直主干子系统。5.3.1连接各楼层IDF的垂直干线铜缆全部连到十楼电脑中心机 房。十楼电脑机房另拉1200对铜揽到电话机房,由电脑机房 MDF统一管理电话。5.3.2多模光缆全部连至十楼电脑中心机房。5.3.3线缆的长度是以楼层高度为 4.2~ 4.8米, MDF离竖井在 20米半径范围内为依据进行计算。5.4管理子系统。管理子系统数字部分采用快接式的 11OP型五类配线架,方便灵活配线;其余的采用 11OA型三类配线架。根据瑞口的分布情况,初步方案以.每层楼设置一个配线间(实际实 施时可根据应用环境几层楼合用一个接线间,以节省将来在网管设备一的投资)。十二楼电脑机房MDF通过1200对铜缆直连到电话机房,楼内的话音设备端口全部由电脑机房管理,公用垂直干线。
2楼
六、SCS场地要求:
SCS系统设备间和配线间要远离强电磁场干扰源(强电并在负荷电源线、发射机和电动机等),温度保持在10℃至27℃之间,相对温度应保持60X至80% 。为保证网络主干的可靠性和稳定性,各配线间电源应接到电脑中心机房的不间断电源上,负荷不少于配线间有源设备的最低要求。管道井上线采用铁皮管槽,可以达到最佳的屏蔽、防鼠和抗电磁干扰效果,铁皮厚度不少于0.smm。
--发光二极管显示①系统电源 ②报警信号 ③系统故障 --报警及故障蜂鸣器IFC-2020智能消防报警控制器内设有:--CPU-2020微处理器 ①储存整个系统之数据 ②接收现场讯号进行联动控制 ③设实时功能 --LIB-200回路控制器 ①每个 IFC- 2020可配置10个 LIB-200控制器,每个 LIB-200控制一个回路。②每个LIB-200回路控制器可接多达99个带地址码的探测器及99个带地址码的控制/监视/隔离模块。③综合上述 1、2,每个 IFC-2020可接多达 990个带地址码的探测器及990个带地址码的控制/监视/隔离模块。--SIB-2048接口①连接集中图形显示装置 ②连接打印机 --MPS-24AE电源 电源供应并具有电池充电功能,220VAC/24VDC。 --JC2250备用电池,12VDC,25AH
7.1.2紧急电话主机装置(型号:TCC-1)紧急电话主机设于消防控制中心内,可安装于 IFC-2020智能消防报警控制器内,或单独安装。主机与建筑物内之分机相连。当火灾发生时,消防控制中心之值班人员可通过主机跟现场人员通话,进一步了解实际火灾情况。
七、消防自动报警系统
IFC- 2020智能消防自动报警系统介绍,本系统是一个使用方便和性能可靠之消防报警装置,并通过中国沈阳国家消防电子产品质量监督检测中心检验及美国UL测试合格之产品, 它专门为各类型建筑物提供完美报警及消防设施连锁控制,从而减少生命财产之损失。7.1 IFC-2020智能消防自动报警系统包括如下设备:7.1.1智能消防报警控制器(型号:IFC-2020)IFC- 2020智能消防报警控制器设于消防控制中心,它内置处理器,所有消防连锁启停程序可通过面板上之按钮输入数据或接往带键盘的集中彩色图形显示装置(型号:CGAS/AMNET)由键盘输入数据达到所需之控制要求。IFC- 2020智能消防报警控制器面板上带有:--LCD显示屏(80个数字及巩字母显示)①显示报警区域 ②显示探测器详细位置(编码或详细位置)③显示探测器之操作情况:故障、报警及正常 --手触式按钮 ①报警确认 ②系统复位 ③系统测试 ④灯号测试 ⑤信号叫鸣终止 ③输入系统参数及联动程序
7.1.3广播控制中心(型号:VCC-1)广播控制中心设于消防控制中心内,可安装于IFC-2020智能消防报警控制器内,或单独安装。当火灾发生时,广播系统自动播出火灾信息,通知火灾层所有人员尽快离开现场。
7.1.4集中彩色图形显示装置(型号:CGAS/ AMNET)集中显示屏设于消防控制中心内,用图形方式显示报警之区域,报警探测器之位置,有关联动消防设备之状态。当某区域发生火灾时,报警探测器亦按预先设定的颜色而变化,从而使值班人员更清楚地了解火灾情况。集中显示屏CGAS/AMNET可储存大约3000幅图形,此装置包括如下设备:80386微型计算机一台,带鼠标及键盘;14”彩色显示屏一台(可选择手触式显示屏)。
7.1.5打印机(型号:ESPON LX -800)打印机直接接技 IFC-2020智能消防报警控制器上,所有报警信号及消防设备启/停状态可自行经打印机打印出来。另外,整个系统之历史资料亦可打印出来作为记录。
7.1.6区域报警盘(型号:ACM/AEM)区域报警盘没于建筑物内每层之主要通道上,方便工作人员观察有关火灾报警状况。当火灾发生时,该区之探测器发生报警信号送到消防中心控制室之 IFC-2020智能消防报警控制器进行确认,确认后作出有关连锁控制,与此同时,报警信号亦送到区域报警盘上显示报警状态。
7.1.6智能地址码探测器--1551J 烟雾探测器--2551J 光电探测器--5551J 温度探测器--BGX-101L手动报警器
7.1.8地址码功能模块--M500CJ控制模块。①设备启停,如水泵、风机及排烟阀;②警铃控制--M500MJ/M50lMJ监规模块。
①设备之状态监视,如水流开关、水泵运行、排烟风机运行- M500XJ隔离模块;①可隔离故障之回路,其余不受影响。
7.2 IFC-2020智能消防报警系统可以执行集中监视及连锁控制系统:
7.2.1火灾自动报警系统:分布于各层内之探测器在火灾发生时发出火灾信号,IFC-2020集中报警控制中器接到火灾信号并确认后立即向各消防设施发出来火指令程序。
7.2.2喷洒系统:火灾发生时温度上升达到预定温度后,喷洒系统工作,同时水流指示器发出火灾信号,IFC-2020集中报警盘接到火灾信号并确认后立即启动喷洒泵。
7.2.3来火系统:各消火栓内设手动按钮,发生火灾后,使用消火栓的同时按下手动按钮,IFC-2020集中报警盘接到信号后立即启动消火栓供水泵。
回复
3楼
7.2.4防排烟系统:当火灾发生时,IFC-2020集中报警盘接到火灾信号并确认后立即开启烟机和打开着火层的上、下层的排烟阀。灭火后,先停排风机后开团排烟闻。7.2.5加压送风系统:当火灾发和时,开启送风机和打开着火层以及着火层上、下层的送风阀,使楼梯间加压,防止烟气浸入,保证人员疏散时的空气清洁。
7.2.6新风机组系统:当火灾发生时,有关之新风空调机停止运行。
7.2.7紧急电话系统:当火灾发生时,IFC-2020集中报警盘输出信号将设于各层之消防听筒插座接通,使有关人员可直接与中央控制室通话。
7.2.8事故广播系统:火灾发生时,着火层及着火层的上、下层平时插放之背景音乐立 即转换为事故广播。
7.2.9电梯连锁控制:火灾发生时,消防电梯立即下降到一层待命。
7.3 IFC-2020智能消防自动报警系统之特点及软件功能
7.3.1中央主机 IFC-2020面板上有 80个英文字符,可显示整个系统之资料,如探测器之地址码,探测器之类型(烟感、光电,温感),探测器报警及故障,消防加锁设备之启停状态,以及日期、时间显示。
7.3.2各连锁控制设备,如水泵,空调机,防火门,防烟阀等都可以通过IFC-2020面板上之按钮或图形显示装置进行手启停及开关。
7.3.3本系统设密码保护,共分为两级:①第一级密码(五个英文字符),可进行时钟的调较,探测器浓度的改变,手动控制设备启停,设定控制点暂时不起作用。
②第二级密码(五个英文字符),除了可执行第一级密码之操作外,可进行整个或局部系统之软件修改,亦可更改密码。一般操作,台报警故障确认,系统复位,测试探头等,无需通过密码都可直接通过IFC-2020面板上之按钮进行。7.3.4本系统之软件、数据、编程输入方式,可通过 IFC-2020面板上之按钮或图形显示装置执行,当软件输入后,如主电源及备用电池均断电时,所有之资料都不会消失。另外,当软件功能需要局部修改时,可利用 IFC-2020面板上的按钮或图形显示装置就地进行修改而整个每的其他部分亦照常工作,不会受影响。7.3.5地址码探测器之地址码均设置在探头上,其底座只是起固 定探头及提供通电角点之用,当发现某一探头故障需要更换时,只要将该探头取下,并按照编码换上新的探头即可。其编码设定亦非常简单,因探头均有二对各十个可以转动的数字,只要将数字转至与之相符即可。另外,本公司提供的探头,可以在中央主机上对每一个探头根据不同位置进行灵敏度设定,可以在中央主机的显示板上显示其浓度,使中央主机充分发挥对每一个探头进行监视作用。7.3.6探测器之灵敏度可用时间程序来调较,预先设定早上及晚间所需不同之灵敏度(高,中,低)探测器会按时改变其灵敏度,无需用人手操作。如会议室于8:30至17:00使用,设于会议室之探测器会按预先设定的时间程序,在8:30至17:00期间灵敏度调高,这样防止开会时吸烟人数太多导致发生报警。
7.3.7本系统可调定探测器之报警确认时间,由5-50秒,如设定为10秒,当报警讯号送到IFC-2020上,所有有关之连锁程序不会立即执行,在10后,如探测器仍然发出报警讯号,此时便立即执行相应之连锁程序,这避免系统之误报。
7.3.8本系统会每99分钟自动行全部探测测试,测试备探测器之故障状况,浓度值是否正常等。当测试完成后,如一切正常时,会经打印机打印出“正常”字句及整个系统之探测器数量,所接之回路等资料。如测试不合格时,会将不合格之探测器经打印机打印出来。
7.3.9IFC-2020智能消防控制器可储存400个历史资料,而图形显示装置则可储存3000个历史资料,右以往之探测报警故障,操作员以往曾执行之报警确认,系统复位等。各资料均显示出日期及时间以便翻查。此等资料可通过IFC-2020面板上之显示屏或图形显示装置显示出来,亦可经打印机打印出来作为记录。
八、闭路电视监视系统:
本闭路电视监视系统控制中心设在二楼保卫科内。初步设定每层楼安装一个固定摄像头、一个旋转摄像头,二个红外线探测器。控制中心主要功能如下:通过12”黑白监视器全天监视整个大楼.可进行24小时录像.接收报警
九、材料清单:
1.综合布线系统材料消单;材料清单见表:所有报价为FOB香港价,清单中包括连接200台网络工作站,33台摄像头所需的连线和适配器。2.消防自动报警系统材料清单。
回复
4楼
绝好的螺旋楼梯设计图纸
回复
5楼
一种灵活、可靠、容错的组网方案
回复