有关消防报警的一个问题
peter405
peter405 Lv.2
2005年11月01日 16:34:21
来自于防雷减灾
只看楼主

一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/

一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?
根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。
请高手指点/
免费打赏
sanli1993@co163
2005年11月01日 20:34:42
2楼
防火规范是大帽子,火灾报警规范是小帽子。
回复
家辉
2005年11月01日 21:35:54
3楼
属于减灾问题
回复
tsf10127
2008年03月12日 19:04:19
4楼
按照建筑设计防火规范也要做火灾报警呀!1500平是个界限
回复
chenzq556
2008年03月18日 21:10:52
5楼
问库房所在地消防部门,规范全国只有一本,执行标准、力度各地差别很大。你的设计论坛讨论的意见再好,它当地消防部门一句话就否定了,这种问题讨论没有用的,你最终要以消防部门的意见为准。