选择架空导线截面
papin2000
papin2000 Lv.2
2005年11月01日 19:42:24
只看楼主

一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)

一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)
免费打赏
zsj1226
2005年11月02日 05:54:16
2楼
经济输送容量计算公式:Wj=/3*U*Ij*Sa推出Sa=Wj/(/3*U*Ij)
1.110kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*110*0.9)*1000=297.43mm2
选用最小导线型号LGJ-300/25
2.220kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*220*0.9)*1000=148.71mm2
选用最小导线型号LGJ-150/25
3.220kV的导线选择根据各地的要求不同,但至少不小于LGJ-400/35.
回复
papin2000
2005年11月02日 14:37:00
3楼
按经济电流密度来计算
110KV:S=P/1.732*U*J*cos∮=60000/1.732*110*1.1*0.85=336mm2
选用导线为LGJ-300
220KV:S=60000/1.732*220*1.1*0.85=168mm2
选用导线为LGJ-150

不知道正确不?请大家指点
回复
zsj1226
2005年11月02日 18:48:32
4楼
你的经济电流密度选的不对。T》5000,Ij=0.9
回复
papin2000
2005年11月02日 20:44:47
5楼
我是在中华人民共和国水利电力部关于颁发《高压配电装置设计技术规程SDJ5-85的通知上查到的,
回复
papin2000
2005年11月02日 20:46:34
6楼
我是在中华人民共和国水利电力部关于颁发《高压配电装置设计技术规程SDJ5-85的通知上查到的。曲线1表示10kV及以下LJ型导线;2表示10kV及以下LGJ型导线;3表示35~220kV LGJ、LGJQ型导线
回复
papin2000
2005年11月02日 20:52:31
7楼
我看的怎么是1.1呢
回复
papin2000
2005年11月02日 20:53:14
8楼
回复
zsj1226
2005年11月02日 21:01:26
9楼
呵呵,我的标准比较老,不过220kV线路不要选150的导线,按电晕校验至少是240的,按输送容量来说,至少是单根400的
回复
badgun
2005年11月08日 15:35:43
10楼
我的计算过程:
导线终期单回路输运电流为 I= S/1.732 V=60000/ 1.732×110=314.92(A)
该线路的运行小时数为5200小时,查表得Kj=0.9
A=I/Kj=314.92/0.9=349.91(mm2)
故采用400的导线

但是我不知道怎么计算导线的输送容量和极限输送容量,以及怎么进行热稳定计算

希望下面的朋友能帮忙指点,谢谢
回复
redpowwow
2005年11月09日 09:10:40
11楼
首先得满足输送容量的要求
回复

相关推荐

APP内打开