选择架空导线截面
papin2000
papin2000 Lv.2
2005年11月01日 19:42:24
只看楼主

一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)

一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)
免费打赏
badgun
2005年11月17日 10:47:28
12楼
大大们有具体点的吗
回复
asunday
2005年11月18日 09:18:38
13楼
现在规程改了,应该采用DL/T 5222一2005《导体和电器选择设计技术规定》这最新规程。
其中计算比较复杂,不过,第一年负荷按50%考虑,J=0.6,S=I*0.5/J公式;I 为导线最大载流量
回复
messagepast
2006年06月12日 18:36:29
14楼
我看的经济电流密度曲线怎么也是1.1呢
回复
messagepast
2006年06月12日 18:38:31
15楼
以上papin2000老兄发的经济电流密度曲线中的
1-10kV及以下LJ型导线;2-10kV及以下LGJ型导线;3-35~220kV LGJ、LGJQ型导线

回复
swjtu991733
2006年06月14日 08:32:27
16楼
导线选择,可不可以只按照最大工作电流来选,不考虑经济电流密度呢????
回复
swjtu991733
2006年06月14日 08:34:00
17楼
变电所的主母线和变压器引接线的选择,都要用经济电流密度吗?可不可以主母线直接用Ig来选择,引接线用经济电流密度来计算截面呢?
谢谢!
回复
w5566
2006年06月22日 12:47:02
18楼
经济输送容量计算公式:Wj=/3*U*Ij*Sa推出Sa=Wj/(/3*U*Ij)
1.110kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*110*0.9)*1000=297.43mm2
选用最小导线型号LGJ-300/25
2.220kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*220*0.9)*1000=148.71mm2
选用最小导线型号LGJ-150/25
3.220kV的导线选择根据各地的要求不同,但至少不小于LGJ-400/35
回复
thshgh
2007年02月27日 13:03:35
19楼

60/0.85
乘还是除?
功率转为视在功率应该除吧?
110kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*110*0.9)*1000=411.67mm2

2.220kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*220*0.9)*1000=208.83mm2
回复
zl250715
2009年05月21日 09:31:50
20楼
cdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
回复
yqf_509
2009年07月09日 20:21:21
21楼
关键问题是:变电所一般的 年最大负荷运行小时数 是多少?
好像是查不到吧?

设计手册也只是给出了,发电厂的数值。变电所按负荷性质确定,可是确定是多少?
回复

相关推荐

APP内打开