屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]
屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了!
[
本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

12楼
强度不满足,处理:
1、调整檩条间距至1.0m,或檩条之间增加一道,间距750
2、支座处增加短檩,处理成刚接
3、考虑隅撑做为檩条的支点(推荐)
***********************************************************************************
9300简支檩条计算文件:
屋面坡度 1:20,屋面板自重 0.15K/m2,两道拉条
===== 设计依据 ======
建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
===== 设计数据 ======
屋面坡度(度): 2.862
檩条跨度 (m): 9.300
檩条间距 (m): 1.500
设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算
檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢 XZ250X75X20X2.0
钢材钢号:Q235钢
拉条设置: 设置两道拉条
拉条作用: 能约束檩条上翼缘
净截面系数: 1.000
檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150
屋面板为两跨或两跨以上面板
屋面板能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性
每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06
建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区
基本风压: 0.368
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -1.150
风荷载标准值 (kN/m2): -0.423
屋面自重标准值(kN/m2): 0.150
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.200
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
===== 截面及材料特性 ======
檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ250X75X20X2.0
b = 75.000 h = 250.000 c = 20.000 t = 2.000
A = 0.8592E-03 Ix = 0.8567E-05 Iy = 0.4653E-06
It = 0.1146E-08 Iw = 0.1130E-07
Ix1 = 0.7996E-05 Iy1 = 0.1036E-05 θ = 0.1539E+02
Wx1 = 0.7198E-04 Wx2 = 0.6184E-04 Wy1 = 0.1455E-04 Wy2 = 0.1209E-04
钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 211.413
-----------------------------------------------------------------------------
===== 截面验算 ======
-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 |
-----------------------------------------------
弯矩设计值(kN.m): Mx = 14.731
弯矩设计值(kN.m): My = 0.078
有效截面计算结果:
Ae = 0.7521E-03 θe = 0.1631E+02 Iex = 0.7345E-05 Iey = 0.4372E-06
Wex1 = 0.5537E-04 Wex2 = 0.4778E-04 Wex3 = 0.6972E-04 Wex4 = 0.5810E-04
Wey1 = 0.1182E-04 Wey2 = 0.1249E-04 Wey3 = 0.1316E-04 Wey4 = 0.1128E-04
截面强度(N/mm2) : σmax = 314.543 > 205.000
截面强度不满足! ******
-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -6.177
弯矩设计值(kN.m) : Myw = -0.041
有效截面计算结果:
Ae = 0.8339E-03 θe = 0.1552E+02 Iex = 0.8199E-05 Iey = 0.4628E-06
Wex1 = 0.7072E-04 Wex2 = 0.6028E-04 Wex3 = 0.6664E-04 Wex4 = 0.5730E-04
Wey1 = 0.1393E-04 Wey2 = 0.1186E-04 Wey3 = 0.1375E-04 Wey4 = 0.1199E-04
截面强度(N/mm2) : σmaxw = 111.267 <= 205.000
按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:
下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: χ = 0.632
垂直荷载引起的下翼缘侧向弯矩: My'= -0.014
下翼缘的稳定性(N/mm2): fstabw = 173.192 <= 205.000
------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------
垂直于屋面的挠度(mm) : v = 61.563 <= 62.000
-----------------------------------------------------------------------------
***** 计算不满足 ******
-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算结束 ======
回复
13楼
首先先谢谢你了,真的十分感谢。我们是施工方,目前定的是在两个檩条连接处增加一个1.5米~2米的Z(Q345)型钢作为连续补强,请问这样是否能满足承重荷载啊?
[
本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:52 编辑 ]
回复
14楼
檩条Z250*75*20*2.0(2.5)
足够大了吧
回复
15楼
檩条材质Q345应该没什么大问题了,强度稍差一点。
如采用连续补强,计算完全满足,Q235就可以了。
边跨檩条截面: XZ250X75X20X2.5
中间跨檩条截面: XZ250X75X20X2.0
边跨支座搭接长度:0.930 (边跨端:0.465;中间跨端:0.465)
中间跨支座搭接长度:0.930 (支座两边均分)
回复
16楼
按计算肯定是不行的,不过在使用时也不会有问题,我们做过8米开间用200的现在也用了5年了,也没问题。
回复
17楼
共同探讨共同进步,我也学习学习:handshake :handshake
回复
18楼
千万不能这么想,没出问题不代表设计没问题,还是以计算为准,该加强就加强.
回复
19楼
谢谢楼上各位,单位已经采取补强措施,挨罚是肯定的,只要不出问题就好,如果塌了,可是人命啊,谢谢楼上各位!
回复
20楼
态度不错,有错就改还是好同志.
回复
21楼
版主大哥,说实话,我早就知道错了,不知道这样做补救措施,是否合适啊。
回复