救命~求求大家,救命啊!!屋面檩条设计短了..
jianxin888
jianxin888 Lv.2
2010年07月24日 09:33:06
只看楼主

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了!

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

3.JPG

免费打赏
andson1212
2010年07月25日 20:30:09
22楼
共同探讨共同进步,我也学习学习
回复
chengong1017
2010年07月26日 21:54:19
23楼
补强吧
回复
jame30
2010年07月27日 15:27:10
24楼
再问一下条件,平面布置图不清楚,从表面上看柱距不相等,发一张清楚地平面图吧
回复
jianxin888
2010年07月28日 22:48:34
25楼
等我明天上班传上来,在家没有图纸。
回复
yuzaixun188
2010年07月29日 00:03:07
26楼
朋友不能说这么不负责任的话吧
回复
yuzaixun188
2010年07月29日 00:09:49
27楼
事关重大 补救那是必须的 下次多加小心。这类的东西不出事还好 出事就不得了。
回复
jianxin888
2010年07月29日 13:16:02
28楼

我发那张是比较清晰的了,再大点,布置图不能全部显示出来了,柱间距是不等的。
回复
zhftl
2010年09月05日 13:34:26
29楼
按简支梁计算一下,要是不够肯定要采取措施,
回复
zalzhangao
2010年09月05日 14:21:15
30楼
中间加一道补强应该是没有问题的,总比出问题好的
回复
lilac105
2010年09月05日 20:34:33
31楼
补强做成刚接就没什么问题了。其实我想是铰接还是刚接是那个节点的制作问题啊,不是施工图上表明的吗?你上面发的那个图纸上的做法就是铰接的,要是那就是你们的施工图,那就是设计的问题啊