救命~求求大家,救命啊!!屋面檩条设计短了..
jianxin888
jianxin888 Lv.2
2010年07月24日 09:33:06
只看楼主

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了!

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

3.JPG

免费打赏
gamping
2010年09月05日 21:31:11
32楼


一开始楼主都已经说过他是施工方了。32楼也没仔细看贴,设计图是没错的。我关心的就是楼主加设的檩条怎么和已经安装上的檩条连接?

如果是我补加檩条会这样做:

补加檩条厚度应按计算要求确定,不能同已有檩条厚度。按设计长度适当加长补加檩条长度,在有螺栓孔处做一比螺帽大的孔,这样已有檩条能和补加檩条贴合。已有檩条同补加檩条焊接(施焊要求俺就不班门弄斧)。
回复
qingqingniao0532
2010年09月17日 13:58:48
33楼
算啥呀,还用算吗?
能通过吗? 开玩笑。 按照13楼的兄弟做法搞搞,包你没事。
你就是个画详图的,会抓你坐牢?你又不是施工方法人。
回复
scljc2010
2010年11月20日 19:23:00
34楼
不刮台风,不地震,不下暴雨,应该是没有事情的。
回复
lljun2000
2010年12月01日 22:07:22
35楼
应该很简单啊,长木匠,短铁匠,钢结构短了不是问题。在连接点增加 一段Z型薄壁钢就可以实现刚性连接、
回复
king789star
2010年12月02日 07:52:10
36楼
学习,学习!路过
回复
anjia_270
2010年12月02日 08:47:20
37楼
如果要验收的话,你们还是要找设计单位叫他们复核看看,如果算不住也要想办法,要不你自己施工改了到时验收你怎么过呢?
回复

相关推荐

APP内打开