消火栓减压孔板的口径选择是以减到0.5MPa还是减到满足该消火栓的充实水柱长度。

消火栓减压孔板的口径选择是以减到0.5MPa还是减到满足该消火栓的充实水柱长度。
免费打赏
zi-you-ru-feng
2005年11月02日 11:20:41
2楼
减到满足该消火栓的充实水柱长度(约0.21MPa)。
减压后栓口压力在0.21~0.5MPa,不必都是0.21MPa;这样可以减少减压孔板规格。
回复
daiyong8532
2005年11月02日 12:48:35
3楼
最不利消火栓立管相邻立管顶端消火栓流量如何计算 (最不利2个消火栓,相邻就一个)
回复
zi-you-ru-feng
2005年11月03日 13:57:54
4楼
都按5L/s计算。虽然最不利一个消火栓按5L/s计算,其余两个流量会稍微大一些。
回复
daiyong8532
2005年11月03日 15:22:24
5楼
是的啊!我想知道具体怎么推算到那个流量,看天正的那个计算我没明白。
回复
zi-you-ru-feng
2005年11月03日 17:09:52
6楼
根据公式H=AxLxQ^2+Q^2/B,用栓口压力反算流量.编一个Excel表试算.要什么压力的都可以.
A是水带阻力系数,B是水枪特性系数.
回复
daiyong8532
2005年11月04日 12:35:05
7楼
这个我知道,关键是怎么推算到相邻立管顶端消火栓栓口压力。相邻立管底端压力已经算出来了,因为流量没有所以无法算沿阻。
回复