大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
12楼
看了半天也没明白,
回复
13楼
就是一个管测量,一个做保护的取值用;因为测量和保护对电流互感器的准确度要求不一样,测量更精确!!!
回复
14楼
各有各的用途!!!!!!!!!!
回复
15楼
还有九个的,看到过吗
回复
16楼
九个啊?需要那么多啊,还没有见过,大侠回头给小弟看看噻,先谢了
回复
17楼
测量一组 保护一组
回复
18楼
应该是把测量和保护分开了。
回复
19楼
有哪位能把测量和保护都分析下吗 偶想学学
回复
20楼
估计是一组测量电流的,一组是补偿取样的
三只是电表
三只是补偿取样(电容就是那种新式的):) //////////////////
回复
21楼
看二次原理图就知道了
回复