在35/10KV企业变电所设计中采用了综合微机保护装置+后台监控系统后, 综合微机保护装置的安装位置有两种做法:A)综合微机保护装置分散装在开关柜上(可节省控制电缆);B)综合微机保护装置集中组屏(主变有差动保护时),对此有下列问题请教大家:1.主变综合微机差动保护装置集中组屏的条件下,其余综合微机保护装置是全部(35kV和10KV保护装置)集中组屏在控制室?还是分散装在开关柜上?2.用了后台监控系统后是否一定还要中央信号屏?可以不要吗?

在35/10KV企业变电所设计中采用了综合微机保护装置+后台监控系统后, 综合微机保护装置的安装位置有两种做法:A)综合微机保护装置分散装在开关柜上(可节省控制电缆);B)综合微机保护装置集中组屏(主变有差动保护时),对此有下列问题请教大家:
1.主变综合微机差动保护装置集中组屏的条件下,其余综合微机保护装置是全部(35kV和10KV保护装置)集中组屏在控制室?还是分散装在开关柜上?
2.用了后台监控系统后是否一定还要中央信号屏?可以不要吗?
3.综合微机保护装置分散安装是否有弊端? 为啥主变有差动保护提倡集中组屏?

免费打赏
zhourong336
2005年11月02日 16:44:26
2楼
1 两种皆可,但为了统一起见,差动保护组屏,则其他的保护装置也组屏.
2 有后台监控可以不要信号屏
3 分散安装如果出现故障,必须到现场查看,带来不便.集中组屏直观,方便.
回复
ccxxjj
2005年11月04日 11:41:18
3楼
谢谢楼上的回复!
回复
fish_hao
2005年11月04日 13:08:28
4楼
山东的做法是主变保护、后台综合控制部分组屏,线路保护就地分散安装,没有中央信号屏,后台机配监视器。
回复
fyd1
2005年11月04日 13:22:46
5楼
分散安装是趋势,10KV应分散安装,主变保护及备自投装置集中。
微机保护可以不要中央信号,有也不麻烦。
综合微机保护装置分散安装唯一缺点是CT二次负担重,电流损耗大。
回复
shiguang309
2005年11月08日 23:30:08
6楼
1.集中和分散各有利弊,分散优于集中
2.不需要中央信号屏.若有人值班,加装预告\事故音响更方便;
3.分散安装的弊端主要是运行环境不好.主变控制\保护目前全是集中组屏,从许多方面考虑分散多不利.
回复
jia-1979
2005年11月09日 15:51:04
7楼
35KV最好是集中组屏,10KV要是柜子不多也可以集中组屏,但是柜子多的话还是分散的好,这样可以节省施工二次电缆的施工量,10KV操作比较多,就地操作比较好.
中央信号装置最好还是加一个,直观一些吗.后台主要是用来检测和操作的.还有后台的声响装置还是要装在组屏里面何必呢.
集中组屏有利于检修和监测,但是柜子一多增加施工量不说,控制室二次电缆太多有不利因数.
回复
cuixiufeng
2005年11月09日 19:05:46
8楼
主变保护一般都是组屏安装,因为差动保护要取高低压侧电流,分散安装比较麻烦
馈出线采用就地安装的比较多,但也可以组屏安装,具体要看现场情况或用户要求定
回复
fish_hao
2005年11月24日 21:02:50
9楼
主变保护组屏安装好处多,不过可以考虑把保护屏放在低压室内,不一定必须放在值班室里,这样可以节省二次电缆,只要把后台监控放在值班室里就足够了,
回复
zhangjiadun
2005年11月25日 08:11:02
10楼
我做的1.主变组屏,2.带信号屏,放在值班室,后台监控系统放在中控室
回复
aslook0351
2008年03月10日 23:15:39
11楼
谢谢各位的讨论,小弟又学习了
回复