如下图电路所示,按下按钮开关 ON 后,是指示灯GL 亮 还是指示灯RL 亮
如下图电路所示,按下按钮开关 ON 后,是指示灯GL 亮 还是指示灯RL 亮
12楼
RL亮,当按钮开关ON按下后,交流接触器X线圈带电,X常开触点闭合,常闭触点断开,既GL被X常开触点短接
回复
13楼
一开始就是GL亮,按下PB,X还没上电就挂了。X上的了电么?
那么GL就不能被X的开触点短路,X的闭触点也不可能打开。
到底是那个亮不亮就要看,X的灵敏度了,假如X上电了的话,那么就是RL亮了。
回复
14楼
一个没用的电路图!不知想表达啥意思!
回复
15楼
圈里有个X代表的是线圈(X元件的线圈,X也就是一个接触器或继电器),两竖代表的是X元件的常开接点,两竖里有个斜杠代表的是X的常闭接点,这都是在PLC逻辑图里这样表示。
首先问一下楼主,不按按钮时,GL灯是否在亮,如GL在亮,那么当按下启动按钮后就变成了RL灯亮,因为当按下按下按钮开关 ON 后,,X线圈得电,X元件的常闭接点打开,常开接点闭合,正电经过RL,再经过X的接点回到负电(GL灯被X的接点短接)。如不按按钮时,GL灯并没有在亮,那么实际上此图无意义,因为GL灯永远不会亮(如果这个图纸所画的电路确实存在的话,因为,当回路在静止状态下,正电通过X元件的常闭接点,再通过GL灯,流回负电时,GL灯都不亮。那么当回路发生变化GL灯更不会亮了,因为回路发生变化后,GL灯被X元件的接点短接了)。
注:我干了快十年电气了,从来没看到过这样设计的图纸,今天终于看到了,哈哈,开眼界了!!!
回复
16楼
如此电路图第一次见,
一般来说,指示灯是和触点串联的.
回复
17楼
理论上RL亮。但该线路不够合理。特别对于小安培接触器,若两个辅助触头匹配不好,就不是亮不亮的问题,而是产生短路。GL上辅助触头开距小于RL上辅助触头超程,短路发生。
回复
18楼
没按键时应该是怎么走的吧.
回复
19楼
请问各位:
PB ON 与PB OFF
是一个按钮吗?如果是的话,我就有异议了!
回复
20楼
哈哈,有意思。去年我碰见了一个干了好几年灯具安装的人,在安装路灯出现故障时,高空屡试始终不亮,而地上试验就亮,他居然认为是灯头太高,与地有落差,电流不上去。天!他觉得自己是管道工了,真恨不得搞死他。你俩有异曲同工之妙!
回复
21楼
始终是RL亮,因为X根本无法得电吸合!这个电路是谁发明的啊?有创意!
回复