如下图电路所示,按下按钮开关 ON 后,是指示灯GL 亮 还是指示灯RL 亮
如下图电路所示,按下按钮开关 ON 后,是指示灯GL 亮 还是指示灯RL 亮
22楼
不说了这个图太左了.
毛病太多 了.基本本人看出两处.
大家引以为戒把.起停指示可不要这么做,
危险.标型号要注意不要两个元件标一个型号
回复
23楼
更正:是GL
回复
24楼
理论上讲应该是RL亮
回复
25楼
RL
回复
26楼
有趣,太妙了。
电路有创意,应该没有问题啊?
回复
27楼
如果我没分析错,按纽ON和OFF都是PB,证明它们是同一组的,那么X就只能是按ON时闪动,手离开即断电,因此GL是亮的(只是在按ON时会闪动)。
回复
28楼
RL始终是亮
回复
29楼
想不到有这么多答案。如果此图用按钮、接触器与指示灯接成实际电路。则通电后不用按按钮就GL灯亮;当按下ON后在RL与GL变成半亮(此过程很短,可能分辨不出),紧接着GL灭而RL亮。
这种电路在实际应用中常查不出问题。但作理论分析时就有严重的控制逻辑错误码。这个课题在大学的电路控制课程是有专门探讨的。在这个电路图中用到接触器的两个常开与常闭触点串联,在理论上此两触点的动作顺序是随机的。当常开触点比常闭触点先动作时,侧把电源给短路了,因此是绝对禁止的。我怀疑此原理图就是课本上的改错题。
当然,由于实际的接触器一般情况下是常闭触点动作比常开的动作快,因此实际应用时常常是不会出现问题,但必竟存在短路的隐患,所以还是不要这样接线。
回复
30楼
同意13楼的意见
回复
31楼
无实际意义的的错图。