法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤电缆类型:0.6/1KV聚氯乙烯钢带铠装(主电缆为扇型或圆型导线)多芯电力电缆。电缆敷设方式:直埋敷设。分支数:双分支。配件:以下安装所涉及的配件均为法国西卡姆原装全套配件。
法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤
电缆类型:0.6/1KV聚氯乙烯钢带铠装(主电缆为扇型或圆型导线)多芯电力电缆。
电缆敷设方式:直埋敷设。
分支数:双分支。
配件:以下安装所涉及的配件均为法国西卡姆原装全套配件。
22楼
法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接彻底解决了地网因土壤潮湿腐蚀严重的问题,在设计的过程中充分考虑了接地极截面的大小(DL/T 621-1997)中明确规定:在未考虑腐蚀时,接地装置接地极截面不宜小于连接至接地装置的接地线截面的75%.在考虑腐蚀的情况下,接地装置地极的截面不宜小于连接至接地装置的接地线截面.在西卡姆绝缘穿刺连接器接中性线主线连接器中预先设计好了接地线,在接地线的末端一预制孔便于与主变本体及中性点接地引下线、带有二次线的依次设备接地引下线的可靠连接.满足设备接地点与主变中性点的多路通道的要求.
回复
23楼
是西卡姆中国代理深圳市深菱实业发展有限公司网站上的安装图片。好!
回复
24楼
我感觉很不清楚:
1)为什么要采用双分支来做图片说明呢?单分支不更是一目了然么?
2)为什么连接完毕,最后只看见主干电缆多了一个包扎口,却没看见分支线在哪里呀
回复
25楼
回24楼网友,
在你所看到的图片当中,主干电缆和分支电缆已经捆绑在一起了,因为拨掉了电缆护套和铠装之后要采取相应的措施密封.
回复
26楼
地下直埋电缆线路技术要求:
1、地下直埋电缆线路应采用铠装电缆,电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑的基础0.6m;不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m;不同部门的电缆间距0.5m,电缆相互交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m.
2、直埋电缆沟内不得有石块等其他硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再敷以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混泥土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm.
3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头,与城市道路,桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m,电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根应伸入地下0.2m,保护管须固定固靠.
回复
27楼
订正:在22楼的倒数第二段中"预制孔便于与主变本体及中性点接地引下线、带有二次线的依次设备接地引下线的可靠连接."的"带有二次线的依次设备"应改为"带有二次线的一次设备".
回复
28楼
订正:在22楼的倒数第二段中"预制孔便于与主变本体及中性点接地引下线、带有二次线的依次设备接地引下线的可靠连接."的"带有二次线的依次设备"应改为"带有二次线的一次设备".
回复
29楼
电缆穿刺线夹产品在三十多年前就已经在发达国家使用了,目前已有许许多多的工程进行了应用。就本人设计的工程上的应用来看,效果应一分为二。本人以为目前市场上以进口产品最为可靠,因为人家老外毕竟已生产使用了三十多年了嘛!在进口产品的使用中我觉得金属力矩螺母产品的可靠性要比塑料力矩螺母产品的可靠性要高,比如说有几次我在安装现场就看到线夹不慎从工人手中坠落,金属力矩螺母的就没有问题,而塑料力矩螺母的塑料力矩螺母竟然因此被绊坏了,还有一次是前年冬天时他们刚从室外拿进室内就安装,结果塑料力矩螺母才扳了几下就连着塑料护圈一起裂掉了,后来赶紧换成金属力矩螺母的产品才没问题,后来估计是塑料会在寒冷中变脆的缘故吧。当然了,由于塑料力矩螺母产品的价格比金属力矩螺母产品低廉,所以甲方还是会考虑的了。以上是本人在设计应用中的一点点体会,希望大家多多交流。
回复
30楼
很多国产的产品正是利用金属力矩螺母制造而使得力矩不恒定,加上工艺粗糙,安装时难以达到最佳的电气接触.西卡姆穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经电力工业电气设备质量检验测试中心测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升低于同径电缆.
回复
31楼
很多国产的产品正是利用金属力矩螺母制造而使得力矩不恒定,加上工艺粗糙,安装时难以达到最佳的电气接触.西卡姆穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经电力工业电气设备质量检验测试中心测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升低于同径电缆.
回复