我国低压配电网采用什么接地系统,是TT还是TN-C还是其它的,大伙谈谈观点。
我国低压配电网采用什么接地系统,是TT还是TN-C还是其它的,大伙谈谈观点。
12楼
我国低压接地系统一般为TT、TN-C-S、TN-S。
回复
13楼
我們工厂用的tn-c-s
回复
14楼
TN-C-S、TN-S这二种是我们常用到的接地系统,一般都是这二种
回复
15楼
如果你的进户线是直接从总配(开关)电箱引入三条线的,而且总配(开关)电箱内直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,并且零线作了重复接地,用于保护的PE线直接从重复接地此引进来的,那这个系统就是TN-C-S系统。
如果你的总配(开关)电箱内的电线是直接从变压器(或配电房)直接引来五条线的,则你的系统就是TN-S的。
如果你的总配(开关)电箱内的电线直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,送到你家里的进户开关箱只有两条线,或者虽然送到你家里的进户开关箱是三条线,但用于安全保护的那条线在总配(开关)电箱内是单独接地、不与零线直接相连接的,通常是TT系统。
总之,重点在你的整栋楼的进户总配(开关)电箱内看你的零线是否与安全保护(PE)线有直接的连接来判断是TN系统还是TT系统。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-7-29 21:55 编辑 ]
回复
16楼
多谢指教:time:
回复