垂直单管跨越式热水采暖的散热器片数如何计算?
风水大师
风水大师 Lv.11
2005年11月02日 16:03:44
来自于采暖供热
只看楼主

垂直单管跨越式热水采暖的散热器片数如何计算?请指教.

垂直单管跨越式热水采暖的散热器片数如何计算?请指教.
免费打赏
scy365
2005年11月02日 20:29:02
2楼
垂直单管跨越式热水采暖的散热器片数计算一般按垂直单管顺流式的散热器片数计算,跨越管及阀门做调解用。
回复
ydh1981
2005年11月03日 13:08:38
3楼


计算散热器事可以不用考虑跨越管及阀门的作用
我在一本书看到的
回复
saniel
2005年11月03日 17:35:07
4楼
实际经验证明,可以按垂直单管顺流式的散热器片数计算,
回复
sxhmrjt
2005年11月03日 17:38:38
5楼
垂直单管跨越式热水采暖的散热器片数计算一般按垂直单管顺流式的散热器片数计算,跨越管及阀门做调解用
没用
回复
风水大师
2005年11月04日 15:10:42
6楼
3楼的请问你在哪本书上看到的啊?


回复
lnjzgs
2009年07月10日 16:27:42
7楼
今天才知道上供下回垂直单管顺流式系统已经淘汰了,单位也不给买规范,审图时闹了个笑话,郁闷
回复
lnjzgs
2009年07月10日 16:30:25
8楼
垂直单管跨越式热水采暖,每层设三通温控阀,到一层可以不设吗,我今天听审图的老师说的,一层不应该设,否则说明计算上超不合理,为什么,也不敢问,超郁闷
回复
剑行天下
2009年07月13日 16:12:02
9楼


你是那个地方的?我们这边还在用这种系统啊,而且这种系统有很多有点
暖气片的计算很多暖通资料上都有,就是大家说的单管顺流式的计算方法。
回复
f_jg2003
2009年07月14日 09:29:45
10楼

有什么闹笑话的,需要不同而已。
所说的淘汰,无非是这种系统无法满足节能规范的“分室控制”内容而已,在某些特殊情况下,还是可以用的。
回复
f_jg2003
2009年07月14日 09:34:05
11楼

审图的人岁数很大了吧?按照节能要求,均应“分室控制”,一层不设,无法满足节能要求。他所说的不合理,是指的以往传统的情况下,到了一层往往散热量不够,因此都是尽可能加大一层的散热量,实际其意思说的就是:“在直流情况下还经常难以保证满足采暖要求,还分流,当然更难保证了”
回复