旧话题重提,地下室排烟排风的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月25日 20:05:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟量和排风量都是按照6次计算的,风量一样,风速不一样,风管到底怎么选择啊?

地下室排烟量和排风量都是按照6次计算的,风量一样,风速不一样,风管到底怎么选择啊?
免费打赏
toplhc
2010年07月25日 20:47:57
2楼
说的是汽车库吧
回复
mage780705
2010年07月25日 20:56:26
3楼
对,说的是车库,补充一下。
回复
tianwaitian09
2010年07月26日 09:55:32
4楼
全国技术措施,排烟6次,通风4次。我一般选双速风机,管道按排烟计算,通风风速小。
回复
wfxjwang
2010年07月26日 11:03:02
5楼
排烟6次,通风按进出车辆的频繁程度。所以一般选双速风机,高速排烟计算,通风风速小。
回复
snail_yin
2010年07月27日 09:21:48
6楼
楼主应该明确规范提供的是风速限值,而不是你设计要达到的风速值。在同一系统具备两种功能时,自然按限值小的情况设计。
回复
hxp612
2010年07月27日 11:55:05
7楼
根据风量 算 风管管径大小
回复
whf1118
2010年07月27日 13:13:09
8楼
学习一下
回复
我去画图了
2010年07月27日 17:28:37
9楼
风量是不一样的,你看技术措施2003版车库通风,层高按3m算的,但是排烟是按实际层高算,所以两者风量会有差异
回复
lcsxhm2008
2010年07月27日 23:47:45
10楼
楼主 应考虑 若层高大于 3米,排烟量按实际层高算,排风按3米计算,排烟量怎么会和排风量一样呢?在者 排风一般可不用6次 ,若住宅的话 4次足够了。看车流量确定。采用双速风机不错
回复
haoshumin
2010年07月28日 08:44:18
11楼
风量是不一样的,你看技术措施2003版车库通风,层高按3m算的,但是排烟是按实际层高算,所以两者风量会有差异