地下室排烟量和排风量都是按照6次计算的,风量一样,风速不一样,风管到底怎么选择啊?

地下室排烟量和排风量都是按照6次计算的,风量一样,风速不一样,风管到底怎么选择啊?
免费打赏
narutocdncdn
2010年07月28日 16:17:08
12楼
排烟6次,通风按进出车辆的频繁程度。所以一般选双速风机,高速排烟计算,通风风速小。我同意这样设计。
回复
mage780705
2010年07月28日 16:31:22
13楼
我曾经问过编规范的专家,排烟的层高也是按照3米考虑的。
回复
guoguo.feng
2010年07月29日 11:13:53
14楼
这次刚培训的王诗翠教授讲的防排烟疑难问题,说现行技术措施没有规定换气次数按照3米考虑,如果地方审查可以按照3米,就按照3米,不行的地方就要按照顶板高度计算换气次数,根据各个地方的理解灵活处理。
回复
mini0323
2010年08月10日 12:18:42
15楼
如果是这样的话按照风速小的来确定风管的大小,一般平时排风所需的风速小,考虑到噪音的影响,排烟的时候也可以满足其要求