请教大家一个问题?关于消火栓的
fenjchenj@co163
2005年11月02日 19:48:46
只看楼主

消火栓箱里的消火栓口。自救盘。还有消火栓箱门轴之间的位置关系是怎样的?我现在的想法是消火栓口是打开箱门第一个看到的,也就是说它在箱门轴的对面,而自救盘的轴应该是跟门的轴在同一边的,我也不知道对不对,现在请教大家!请大家赐教!

消火栓箱里的消火栓口。自救盘。还有消火栓箱门轴之间的位置关系是怎样的?
我现在的想法是消火栓口是打开箱门第一个看到的,也就是说它在箱门轴的对面,而自救盘的轴应该是跟门的轴在同一边的,我也不知道对不对,现在请教大家!请大家赐教!
免费打赏
tingj101
2005年11月03日 19:56:13
2楼
消火栓的栓口,不能和门轴同册,规范里有要求。
自救盘有没有要求偶不知道。
回复
fenjchenj@co163
2005年11月04日 09:37:30
3楼
怎么了,没有朋友帮忙啊,帮帮小弟啊
回复
yaojianwen1976
2005年11月05日 21:34:10
4楼
消火栓的栓口不能在门轴的一侧,栓口距地面1m,栓口距墙面>200mm.
回复
oys636
2005年11月08日 00:29:47
5楼
找本施工手册来看一下就什么都明白了
回复
tingj101
2005年11月08日 10:27:03
6楼

栓口距地面应该是1.1米吧??
回复
xtddc
2005年11月11日 16:35:56
7楼
有安装图籍呀
回复
xueqi1818
2005年11月19日 19:33:02
8楼
是 1米1 栓口距箱下皮150MM
回复
fenjchenj@co163
2007年06月21日 17:27:38
9楼
怎么还是没有人啊??/
回复
qagaoxl
2007年06月29日 22:08:48
10楼
消火栓的栓口距地面1.1m,栓口与门轴不能同侧.以上是规范要求,便于发生火灾时施救.自救盘位置看国家标准图集
回复