最近在做一个热力外网,其中有一个分支管段,在算流量的过程中,我们一个老工程师提出了疑问,在此把问题叙述如下,和各位交流一下:供热面积是40万m²,按45W/m²算,按照公式G=3600Q/4.187X10³(Tg-Th)=0.86×40×45/15=1032t/h,至此,我们老工程师的意见是:1032/40万m²=2.58Kg/m²,只有不到三升水/h,流量偏小,她感觉有点不对头,但是哪里的问题,她也很纳闷,请教各位一下到底是怎么回事,其中有1.05的裕量我没乘,这个我知道。但是即使乘上之后也偏小。请问是不是算法有问题。
最近在做一个热力外网,其中有一个分支管段,在算流量的过程中,我们一个老工程师提出了疑问,在此把问题叙述如下,和各位交流一下:供热面积是40万m²,按45W/m²算,按照公式G=3600Q/4.187X10³(Tg-Th)=0.86×40×45/15=1032t/h,至此,我们老工程师的意见是:1032/40万m²=2.58Kg/m²,只有不到三升水/h,流量偏小,她感觉有点不对头,但是哪里的问题,她也很纳闷,请教各位一下到底是怎么回事,其中有1.05的裕量我没乘,这个我知道。但是即使乘上之后也偏小。请问是不是算法有问题。
2楼
有什么问题,不是一回事吗?你不用管什么40万,就算45w/m2啊:45*0.86/15=2.58。你才45w还想多大水量?
回复
3楼
我也关注,我也是新手。
回复
4楼
现在建筑节能效果好了 单位热负荷取45w/h.m2 原来都是取60~65w/h.m2 取值小了 肯定单位循环水量就小 老工程师 只知道以前 不知道现在楼房节能了吗
回复
5楼
一次网还是二次网?
回复
6楼
有的地方节能热指标还在30~37之间的
回复
7楼
最近在做一个热力外网,其中有一个分支管段,在算流量的过程中,我们一个老工程师提出了疑问,在此把问题叙述如下,和各位交流一下:供热面积是40万m²,按45W/m²算,按照公式G=3600Q/4.187X10³(Tg-Th)=0.86×40×45/15=1032t/h,至此,我们老工程师的意见是:1032/40万m²=2.58Kg/m²,只有不到三升水/h,流量偏小,她感觉有点不对头,但是哪里的问题,她也很纳闷,请教各位一下到底是怎么回事,其中有1.05的裕量我没乘,这个我知道。但是即使乘上之后也偏小。请问是不是算法有问题。
1032/40万m²=2.58Kg/m², 单位不对吧,每平方米热指标是45W/m² 就是说每平方米建筑所需要的流量是 =0.86*45/15=2.58kg/h。 记住了:是每平方米建筑面积的流量是2.58kg/h,不是40万平方米。请问还觉得有什么问题吗?
回复
8楼
给力。学习
回复
9楼
只是进来学习学习
回复