老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);
老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!
老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);
本人计算荷载所取如下:基本风压:0.35KN/m2;高度33m;静荷载0.12KN/m2,场地类别:B类,网架形式:半圆柱形;体型系数:-0.8;活荷载:0.5KN/m2;不设拉条,因为是网架的主檩条,次檩条做在其上面,故次檩条不好作为其侧向支撑。跨度3.9m,间距4m。
想请各位大哥帮小弟算一下,C140*50*20*2.5(Q235)是否满足规范要求,这个檩条计算时,活荷载取0.3KN/m2。谢谢了!
[
本帖最后由 whbtim 于 2010-7-27 18:13 编辑 ]
12楼
楼上兄弟,主懔条中间没有拉条,所以你的算法是错的!次檩条放在主懔条上面,所以次檩条不能作为拉条,同时还有你高度系数呢,等于1吗?这么高能取1吗?在好好算算吧!
[
本帖最后由 whbtim 于 2010-7-29 14:42 编辑 ]
回复
13楼
注意活荷载 受荷范围
回复
14楼
还应该考虑 风尘荷载的
回复
15楼
檩条计算活荷载取值最小0.5KN/m2;还要考虑到活荷载同雪荷载、灰荷载的组合值。计算时输入的活荷载实为檩条可变荷载的代表值。
回复
16楼
个人认为:
规范中说 不上人屋面活荷载最少取0.5,同时是否要考虑检修荷载,还有雪载,这几个荷载中的较大值进行荷载工况组合。
回复
17楼
楼主做的对 你老板只是为了多赚钱 想省料
回复
18楼
兄弟,首先你的依据从何而来,规范规定是有按0.2KN/m2增减,但是要按有关设计规定,将标准作0.2KN/m2增减。因为轻钢屋面,所以此工程应按门刚规定屋面活荷载取0.5KN/m2;积灰荷载可以不考虑,可以看规范!
回复
19楼
我也是正在考虑这个问题,目的是看能否把屋面檩条截面尽量使用小截面。
按“建筑结构荷载规范”GB50009(2006版)“不上人的屋面活荷载标准值取0.5kN/㎡,对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/㎡的增减。”;
“门式刚架轻型房屋钢结构技术规程”CECS 102:200中规定“当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5kN/㎡。注:对受荷水平投影面积大于60㎡刚架构件,屋面竖向均布活荷载标准值可取不小于0.3kN/㎡。”;
屋面檩条的檩距一般取1.5m,如果满足受荷水平投影面积大于60㎡的情况,屋面檩条跨度需40m,当然是不可能的!所以屋面檩条验算取0.5kN/㎡。
个人意见!
回复
20楼
赞同19楼的说法,另外小弟提个问题:
檩条计算中次檩条可以这样考虑计算,但是主檩条上面是次檩条,应该承受的是次檩条传递的集中荷载,不能这样按照屋面均布荷载考虑计算。
所以我认为:次檩条计算中恒载和活载是均布荷载
主檩条计算中要将次檩条传递的集中荷载等效成均布荷载。
回复
21楼
0.3是对承受单一活荷载(面积大于60平)的钢架计算来说的,檩条取0.5,但对于拱结构之类的玩意如果活荷载为雪荷载,应该取小点没问题(雪会滑落下来)
回复